如何解决水泵问题

发表于2011-05-03     2206人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2011-05-04 18:30:59

 发表于2011-05-06   |  只看该作者      

3

 我也由于工作上比较紧张,好久不上论坛了,由于水泵问题,特来请教一下:


具体是这样的,本建筑为商场,建筑面积5万平米,采用风冷螺杆510十二台。


设计院设计流量=346m3/h,扬程38m,55KW,三用一备。但由于甲方电缆185的,开三台不够,发热,开两台,水泵发热。


找专业凯泉水泵的去看,发现开一台,电流130,如果关一下阀门就110,再关就100A;如果开两台,电流120A,都关闭一下,发现不到100A,水泵不再发热。初步断定为水泵扬程过高。


所以制定方案是更换轴承,对叶轮进行切割,由于对水泵不懂,看的sungkingdom的帖子,非常惊喜。

奖励      

  • 奖励于 2011-05-06 18:11:20

 发表于2011-05-07   |  只看该作者      

5

期待专业人士能分析一下。