我也由于工作上比较紧张,好久不上论坛了,由于水泵问题,特来请教一下: 具体是这样的,本建筑为商场,建筑面积5万平米,采用风冷螺杆510十二台。 设计院设计流量=346m3/h,扬程38m,55KW,三用一备。但由于甲方电缆185的,开三台不够,发热,开两台,水泵发热。 找专业凯泉水泵的去看,发现开一台,电流130,如果关一下阀门就110,再关就100A;如果开两台,电流120A,都关闭一下,发现不到100A,水泵不再发热。初步断定为水泵扬程过高。 所以制定方案是更换轴承,对叶轮进行切割,由于对水泵不懂,看的sungkingdom的帖子,非常惊喜。 |