暖通前程 发表于2021-09-24 40人浏览

空调水系统金属管道其它连接方法验收标准依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、对螺纹连接管道施工验收标准(第9.3.3条)螺纹连接管道的螺纹应清洁规整,断丝或缺丝不应大于螺纹全扣数的10%。 管道的...

最新回复:暖通前程  2021-09-24  

暖通前程 发表于2021-09-21 86人浏览

验收规范对空调水系统管道安装的要求依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243—2016整理编纂一、管道安装规范主控项目要求及理由(9.2.2条):1.隐蔽安装部位的管道安装完成后,水压试验合格后方能交付隐蔽工程的施工。在...

最新回复:暖通前程  2021-09-21  

暖通前程 发表于2021-09-19 13人浏览

吸收式分体机组安装验收一般要求冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之九根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.9条整理编纂一、规范要求:1.吸收式分体机组运至施工现场后,应及时运入机房进行组装...

最新回复:暖通前程  2021-09-19  

暖通前程 发表于2021-09-18 39人浏览

对空气源热泵机组安装的专门要求冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之七根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.7条整理编纂一、规范要求1.机组安装的位置应符合设计要求。同规格设备成排就位时,目...

最新回复:暖通前程  2021-09-18  

暖通前程 发表于2021-09-16 50人浏览

对制冷系统的吹扫排污要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之五根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.5条整理编纂一、规范要求:制冷系统的吹扫排污应采用压力为0.5MPa~0.6MPa(表压)的...

最新回复:暖通前程  2021-09-16  

暖通前程 发表于2021-09-15 66人浏览

对制冷系统阀门安装的要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之四根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.4条整理编纂一、规范要求:1.制冷剂阀门安装前应进行强度和严密性试验。强度试验压力...

最新回复:暖通前程  2021-09-15  

暖通前程 发表于2021-09-14 25人浏览

对制冷系统管道及管件的安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之三根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.3条整理编纂(一)一、规范要求:1.管道、管件的内外壁应清洁干燥,连接制冷剂...

最新回复:暖通前程  2021-09-14  

暖通前程 发表于2021-09-13 16人浏览

模块式冷水机组单元并联组合安装要求及理由冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之二根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8.3.2条整理编纂一、规范要求:模块式冷水机组单元多台并联组合时,接口应牢固...

最新回复:暖通前程  2021-09-13  

暖通前程 发表于2021-09-12 10人浏览

对制冷(热)机组与附属设备的安装质量整体控制要求冷(热)源与辅助设备安装一般项目验收要求之一根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243——2016第8..3.1条整理编纂一、规范要求:1.设备与附属设备允许偏差和检验方法...

最新回复:暖通前程  2021-09-12  

暖通前程 发表于2021-08-20 20人浏览

对空气过滤器的安装要求及理由规范对空调机内的空气处理设备验收要求之三依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016第7.3.5条整理编纂一、规范要求:1.过滤器框架安装应平整牢固,方向应正确,框架与围护结构之间应严...

最新回复:暖通前程  2021-08-20  

暖通前程 发表于2021-08-19 8人浏览

空气机内电加热器的安装与验收要求规范对空调机内的空气处理设备验收要求之二依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016整理编纂一、电加热器的安装强制性要求及理由(7.2.11条):1.电加热器与钢构架间的绝缘层必须采...

最新回复:暖通前程  2021-08-19  

暖通前程 发表于2021-05-16 93人浏览

设计规范规范关于噪声处理的规定空调系统的噪声处理不好,往往会造成系统设计失败。尽管系统的温度及其控制设计得都很好、新风比也合理、根据季节不同,对新风的处理也没问题,但空调系统的噪声处理不好,同样也会达不到使用功能...

最新回复:暖通前程  2021-05-16