给排水计算实例_给排水图片
本小组主要分享给排水计算实例,欢迎下载和上传相关资料。
  • 49701成员
  • 371主题
  • 651回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到119条内容

0

watercyx 发表于2005-11-15  2913人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

卵形消化池无论是从运行角度,还是从建筑施工角度讲都是最佳的池形。卵形消化池具有混合搅拌充分、池顶部和底部截面积小,排砂除渣较容易、表面积比(池壳表面积/池容积)小,保温效果好等工艺优点。结构和受力条件最好,特别是...

0

cdpulin 发表于2005-10-01  5006人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

详细介绍了Carrousel2000型氧化沟的设计方法,并举例进行了工艺计算。

0

小小飞龙 发表于2005-09-22  5445人浏览  3人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本设计实例包括八部分内容,既:前言、工艺方案确定、各级处理单元、总图布置、环保措施、电气自控设计、工程实例、结论。

0

hzhenry 发表于2005-09-06  6307人浏览  4人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

详细叙述了无阀滤池的工作原理、设计参数的选取及设备尺寸的计算。

0

yanjiaogao 发表于2005-08-24  7753人浏览  3人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

曝气生物滤池应用于城市污水处理工程中,由于其具有BOD 容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从工作原理、设计方法、设计参数、工程实例等方面对曝气生物滤池技术进行了较详细介...

0

yanjiaogao 发表于2005-08-22  4741人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

长春西郊污水处理工程采用厌氧- 好氧活性污泥法工艺,对第一汽车制造厂排水区和西南排水区的城市污水进行处理,处理规模为15 万m3/ d ,设计出水标准CODCr < 120 mg/ L ,BOD5 < 30 mg/ L ,对各个处理构筑物进行了详细的设计。国内外...

0

chen-gyc 发表于2005-07-12  3420人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

关于莱阳市污水处理工程的设计。内容包括:1.工程概况 2.设计规模及设计进出水水质 3.处理工艺方案的选择及特点 4.工程设计 5.主要设备表 6.工程投资及成本计算 7.运行状况 8. 工程效益分析 9. 结论与建议

0

amous2004 发表于2005-07-12  3779人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

有关某污水处理厂设计的全套计算书

0

lyu1111 发表于2005-06-24  4033人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

为30000m3/d城市污水处理厂生物脱氮、生物除磷、生物脱氮除磷及生物吸附除解四种方法的工艺计算书。

0

lyu1111 发表于2005-06-23  8406人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

为50000m5/d城市污水厂格栅及各种沉砂池的计算表格,包括平流、竖流、曝气、钟式及涡流沉砂池的计算表格。供参考。

0

小纹 发表于2005-06-17  2291人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

将粒状材料组成的滤床抽象为由无数条毛细管道组成的管束,将过滤过程描述为水流在毛细管道中流动时的管壁吸附过程,从而推导出了均质滤料过滤过程的水头损失计算模型。

0

fshb22 发表于2005-06-10  2339人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

以安徽省游泳馆改造为例,对室内游泳池给排水设计作简单介绍。

0

荒漠秋雨 发表于2005-06-02  4287人浏览  3人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本文关于氧化沟的设计方法讨论。

0

胖咪 发表于2005-05-30  5004人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

中和曝气池是冷轧厂酸碱废水采用化学沉淀法处理工艺中的重要构筑物,但目前国内还没有相关的设计手册和完整的参考资料可供使用。根据设计实践,总结了中和药剂的选择和投加量计算、曝气装置的选择、曝气池容积计算等方面的设计经...

0

胖咪 发表于2005-05-19  1862人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

叙述大化集团氨碱改联碱工程中给排水设计的主要方案和数据。

0

goodwell8258 发表于2005-04-22  2869人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本文介绍了关于水质稳定处理中pH_s值计算公式的讨论。

0

雨涵8258 发表于2005-04-11  2802人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

根据对广州市多个拟建污水处理厂集水量测定的实际经验,介绍了拟建污水处理厂集水量的确定方法,并对其进行了讨论。

0

信阳毛尖 发表于2005-03-22  5442人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

概述了城市污水生物脱氮除磷倒置AAO工艺的设计特点,介绍了国内一些工程实例。通过总结这些工程实例的运行经验及十多年来的研究成果,提出了倒置AAO工艺适宜的生产运行参数。

0

fy168 发表于2005-02-02  8494人浏览  9人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  