xzffzx 发表于2010-12-09  5199人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

该市2009年末城区人口131347人。污水量210~393L/人·d,从2010年往后,由于人们的生活水平越来越高,因此所用水量增加,从而污水量也随着增加。根据该直达市的总体规划,人口自然增长率为6.1‰,机械增长率近期14‰

0

xzffzx 发表于2010-12-09  2380人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

某拖拉机内燃机有限公司主要生产拖拉机和内燃机二大部分产品,公司内生产拖拉机和内燃机二块在地理位置和生产车间布局方面都相对独立。由于生产过程中需要润滑,清洁和冲洗等过程,会排出相应的生产废水;同时全厂职工在生产活动...

0

wlm189 发表于2010-12-08  7577人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

设计流量Q=165600m3/d,该项目污水处理的特点为:   ①污水以有机污染为主,BOD/COD=0.48,可生化性较好,其它难以生物降解的污染物一般不超标:②污水中主要污染物指标BOD、COD、SS值为典型城市污水值。   针对以上特点及出...

0

xuduo 发表于2010-07-09  4251人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

全部计算设计,含格栅,提升井、沉淀池、水解池、CASS生化池、纤维滤池,紫外消毒池,污泥池等一期为5000吨/天,并含约0.8KM能满足尾水排放的尾水管;中期扩至10000吨/天,远期25000吨/天。原水以工业与生活混合废水为主,原水C...

0

zdefei 发表于2010-06-04  2264人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

膜处理后浓缩液的处理设计.设计说明   将渗沥液回灌入填埋场的方式有多种,本工程采用表面水塘回灌法。表面水塘回灌法就是在生活垃圾填埋场的表面开挖基坑,内置级配碎石,渗沥液回灌到水塘内,然后渗透到填埋堆体内,通常水塘...

0

imfinetoo 发表于2009-12-21  4306人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

连续或间歇进水的SBR工艺反应池的工程设计计算

0

安拉的复仇 发表于2009-10-12  6989人浏览  6人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

工艺流程:原水→沉砂→斜管沉淀池→过滤→清水池(消毒)→配水管网      

0

灰太狼胜利了 发表于2009-09-30  4639人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

某自来水厂本次为新建水厂,巢湖某处水源水质基本符合地面水源水质Ⅱ类标准(好氧量符合III类水标准),满足生活饮水水源要求,可采用常规净水处理工艺对水源进行处理。水厂净水处理构筑物按4200m3/d规模进行设计。   1、厂区...

0

水处理工程 发表于2009-09-23  10758人浏览  4人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

V型滤池的设计计算   1、设计参数的确定:   2、滤池面积和尺寸   3、滤池高度   4、进水系统设计与计算。   5、气水反冲洗系统设计与计算   6、排水系统的设计与计算   7、清水系统的设计与计算:   8、冲洗水...

0

li0412321 发表于2009-08-21  3842人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

已知平均污水量为10万 /d,计算格栅各部分尺寸

0

li0412321 发表于2009-05-12  13106人浏览  4人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

机械絮凝池的计算详细过程以及其CAD图

0

8289913 发表于2009-04-24  19920人浏览  3人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

原水水量与水质   Q=60000m3/d   BOD5=190mg/L COD=360mg/L SS=200mg/L   NH3-N=45mg/L TP=5mg/L   处理要求   污水排放的要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002) 》二级排放标准:   BOD5≤30mg/...

0

zwg3171 发表于2009-04-10  8020人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

UASB反应器的设计计算   设计参数   (1) 污泥参数   设计温度T=25℃   容积负荷NV=8.5kgCOD/(m3.d) 污泥为颗粒状   污泥产率0.1kgMLSS/kgCOD,   产气率0.5m3/kgCOD   (2) 设计水量Q=2800m3/d=116.67m3/h=0.032 m3...

0

513855042 发表于2008-12-31  2993人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

DAT-IAT(Demand Aeration Tank-Intermittent Aeration Tank)即连续进水、连续-间歇曝气(DAT-IAT)工艺,该工艺是序批式活性污泥法(SBR)的一种处理方式,它介于传统活性污泥法与典型的SBR工艺之间,既有传统活性污泥法的连续性和高...

0

wzm6969 发表于2008-12-31  2324人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

为Excle格式资料,相关工程可直接填数据即可得出最终数值。

0

水道 发表于2008-12-26  4497人浏览  5人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本文介绍了污水处理的新工艺介绍以及新工艺设计计算实例。污水工程的前期勘察与设计。

0

水道 发表于2008-12-17  8282人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本项目污水处理的特点为:①污水以有机污染为主,BOD/COD =0.75,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;②污水中主要污染物指标BOD、COD、SS值为典型城市污水值。   针对以上特点,以及出水要求...

0

豆腐 发表于2008-11-26  2027人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

豆奶生产废水主要来源于黄豆漂洗、浸泡。碾磨及精制工序。废水处理后达到地方二级排放标准。以实例的方式介绍了此工程设计和工程调试及运行。

0

水道 发表于2008-11-26  2527人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

摘要:《游泳池给水排水设计规范》(CECS14:89)中仅提到游泳池水可采用臭氧消毒方法,但对臭氧消毒系统的设计未作具体规定。本文根据国外有关资料介绍如何确定游泳池水臭氧消毒系统的大小。

0

风请雨 发表于2008-11-21  5704人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

工程概况     该城市污水处理厂服务面积为12.00km2,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口15.0万人。   水质计算依据   A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为:   CODCr 60g/人d   BO...