yjlnuem 发表于2005-08-12 1435人浏览 6人跟帖  

1、梁遇到暗柱时箍筋是否还要正常设置?我个人认为是正常设置。因为暗柱不能单独算柱,只是墙的一部份。2、墙的水平筋在梁内还要设置吗??本人认为要设置,03G101中没有明确要求。本人通过通过03G101第15页第3.2.6条上面的一段...

最新回复:king1201  2005-08-15  

yjlnuem 发表于2005-08-15 812人浏览 1人跟帖  

本工地建筑面积单体70000平米1、楼面存在高低

最新回复:king1201  2005-08-15  

雨中的太阳 发表于2005-08-14 5218人浏览 6人跟帖  

当工程上出现质量问题时:1、你现场通知施工方进行整改,施工方也接受了你的要求,这时候你是否还要下发监理工程师通知单呢?2、当工程上出现施工情况与设计不符时,监理部提出 了整改要求,施工方经与设计单位联系后,设计单位...

最新回复:雨中的太阳  2005-08-15  

海天小筑 发表于2005-08-14 2121人浏览 7人跟帖  

一工程,设计规定,为控制混凝土收缩裂缝在地下室墙板、顶板砼中掺11%UEA。一日,在甲方、监理、施工单位共同对搅拌站的抽查中,发现UEA外掺极不规范,存在以下问题:1、采用人工添加(未按要求进行散装料桶电脑控制添加)2、掺...

最新回复:qsyr101  2005-08-14  

海天小筑 发表于2005-08-11 2242人浏览 11人跟帖  

经常碰到施工单位工程检测时出现混凝土强度不足,保护层太厚或太薄,出现裂缝,大的沉降等质量问题,此时,施工单位和质监站关系已经很好,质监站往往向施工单位建议:“找设计单位验算一下,出个单子,就行了”,所以施工单位通...

最新回复:飞天鱼  2005-08-12  

海天小筑 发表于2005-08-11 2313人浏览 7人跟帖  

1#楼现施工至三层,监理在对施工现场的安全检查过程中,发现塔吊存在垂直偏差,且偏差超过国家相关标准,监理应如何解决?

最新回复:liuhai998yy  2005-08-11  

海天小筑 发表于2005-08-10 1847人浏览 8人跟帖  

让我们谈谈如何正确使用监理联系单和监理通知单。

最新回复:海天小筑  2005-08-11  

海天小筑 发表于2005-08-09 2780人浏览 11人跟帖  

在一次甲方土建工程师对混合结构六层住宅的工程质量的巡查中,发现有部分厨房、卫生间的200高砼防水导墙未浇筑,甲方土建工程师立即通知了监理,监理应如何处理?

最新回复:yjlnuem  2005-08-11  

lovexdgzs 发表于2005-07-04 12132人浏览 65人跟帖  

先自我介绍一下,本人担任本工程"项目负责人",对内而言.本工程已于2005年6月29日进行设计图纸技术交底工作.6月30日下午第一次工地例会已召开,并在例会上进行了交底工作。由于施工单位前期准备工作较迟,目前施工...

最新回复:摸鱼儿  2005-08-11  

LUJIAQIANG 发表于2005-08-09 1227人浏览 8人跟帖  

某些资质等级低的建筑公司,其现场的管理人员的素质也相对较低,本身质量意识就很淡薄,更谈不上什么职业道德了,他们什么花招都可能使出来的,特别是监理师现场随机抽样的各类试件被施工单位调包了。

最新回复:romano  2005-08-10  

海天小筑 发表于2005-08-08 3687人浏览 13人跟帖  

2005年6月15日施工现场新进一批水泥,数量100吨,监理于2005年6月16日现场取样送检,四天后,监理收到测试中心的三天水泥安定性合格报告,监理通知施工单位,允许该批水泥使用。

最新回复:锦秀河山  2005-08-10  

cexovj 发表于2005-08-08 3795人浏览 1人跟帖  

不知道你们监理公司对于监理部办公室的布置有没有专门规定,好像叫什么CI吧我们公司没有专门规定,我通常还是参照通常的做法,制度上墙,总进度计划上墙,再贴上公正科学诚信守法热情服务严格监理这些字。。。。。。。。。。。。...

最新回复:qianxingyu  2005-08-08  

LUJIAQIANG 发表于2005-08-08 2491人浏览 7人跟帖  

监理师在工地除了应该注意企业的形象和个人的形象之外,说话算话也是注意形象的重要部分,监理师在工地说话的其实也是很有份量的,应讲究信用的啊,切不要出尔反尔。

最新回复:king1201  2005-08-08  

海天小筑 发表于2005-08-07 1025人浏览 4人跟帖  

台风来了,监理应该注意点什么?应该做点什么?

最新回复:cexovj  2005-08-07  

qianxingyu 发表于2004-10-01 2852人浏览 18人跟帖  

http://our3.163.com/listArticles.

最新回复:一天到晚游泳  2005-08-07  

海天小筑 发表于2005-08-06 2167人浏览 2人跟帖  

4月18日,***电梯公司施工负责人****邀请总包方质量员娄***及监理***至现场对电梯设备材料进行开箱检测,其检测结果符合要求,在开箱二套设备后,因其余八箱设备暂时未用,当时监理对施工负责人声明:在其余八箱设备开箱时应通知...

最新回复:cexovj  2005-08-06  

sun9972 发表于2004-10-28 4150人浏览 30人跟帖  

这里有两幢24层4梯居住用房,新建的,还未交房。就发现东西墙从24层到底层都有连贯性裂缝,扩散到个层地面,缝很细,另点几毫米。外墙贴釉面砖,不不方便近看,远看又看不出。

最新回复:海天小筑  2005-08-06  

wcy0630 发表于2005-06-20 1620人浏览 5人跟帖  

1、 03G101-1图集第40页注第2条为:“当柱纵筋采用搭接连接时,应在柱纵筋采用搭接连接范围内均按≤5d(d为搭接钢筋较小直径)及≤100的间距加密箍筋。其中的“搭接连接”是单指绑扎搭接还是包括机械连接和焊接?2、 40页说:“...

最新回复:439609869  2005-08-06  

海天小筑 发表于2005-08-05 2244人浏览 5人跟帖  

监理对某楼地下室外墙防水进行检查验收,发现涂料防水层厚度普遍达不到要求,且阴角处涂层尚未施工完毕,基坑垃圾也未清理干净。而施工方不听监理阻止,强行进行回填土。

最新回复:海天小筑  2005-08-05  

heirenren 发表于2005-08-02 3630人浏览 12人跟帖  

我去年工程造价与监理专业毕业的,然后进入行政事业单位的基建部门工作。现在有个工程刚好开工(我应该算是甲方代表吧?)。并且刚转为助理工程师。请问一下:我以后该怎么定型?应该考什么工程师?造价?还是监理?或者其他? ...

最新回复:阳光-7  2005-08-05