TERENCE1 发表于2015-06-01 846人浏览 8人跟帖
如图,单层框架会议厅,去现场验收,施工单位把一个7米高现浇砼柱打成外偏65mm,内凹30mm,甲方让设计院给出解决办法。这怎么解决,柱已现场浇筑好了。哪位高手遇到这类问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。未命名1.rar
最新回复:筷子姐妹 2015-06-05
winstxy 发表于2015-05-13 1084人浏览 7人跟帖
房子是2013年未建成的,其实刚建好半年,还没有批灰的时候楼顶就有细微裂纹,入本来想找包工头处理,但工头不负责任,直接拒接电话,后来听其它人说可能是热涨冷缩裂开,因为只有楼顶有细微的裂缝,当时什么也不懂,想了想可能也...
最新回复:yindengyong 2015-05-29
祗属于自己 发表于2015-05-06 4111人浏览 5人跟帖
大四,第一次做结构设计,这个图要怎么布置剪力墙和柱网才会比较合理?试了几次一直算不过
最新回复:yindengyong 2015-05-27
ZseYum 发表于2015-04-28 3817人浏览 7人跟帖
大家好,我今年大四,在做毕业设计,是五层框架结构教学楼,用PKPM算出层间位移角约为1/900左右,轴压比符合要求,老师说1/900太小,不经济,我想问一下是不是只要小于1/550就可以了?如果我这个要改的话,除了把柱截面改小,还...
最新回复:ytlyren 2015-05-11
望岳思宇 发表于2015-04-25 749人浏览 3人跟帖
有一混凝土加气块外墙长1200mm,两侧为200*200构造柱,室内是一道100厚混凝土加气块墙体,形成了一道丁字墙墙长4米,层高2.9米,请问在丁字墙处外墙1.2米中间是否在增加构造柱,100厚墙体中部是否加构造柱,谢谢。
最新回复:caiqianfu 2015-05-07
zhizaifeiya 发表于2015-04-23 355人浏览 2人跟帖
■ 我公司现有技术能够满足重钢、高层、管桁架建筑钢结构的施工,但超高层钢结构施工技术尚不成熟,还在继续研发之中。 希望通过专家指导实现两方面技术提高: 一是能编制切实可行的超高层钢结构建筑技术方案; 二是有效解决超高...
最新回复:zhizaifeiya 2015-04-24
zhizaifeiya 发表于2015-04-07 666人浏览 2人跟帖
高回报项目寻求技术合作 急需对接 我公司现有技术能够满足重钢、高层、管桁架建筑钢结构的施工,但超高层钢结构施工技术尚不成熟,还在继续研发之中。 希望通过专家指导实现两方面技术提高: 一是能编制切实可行的超高层钢结构建...
最新回复:zhizaifeiya 2015-04-23
施继平 发表于2015-04-04 864人浏览 2人跟帖
框架梁为一级抗震,悬挑端与内跨梁大小和高度一样,悬挑端下部为三级25,11g上是15d,但又感到15d不对
最新回复:songyong1 2015-04-12
TERENCE1 发表于2015-04-08 951人浏览 3人跟帖
如题,施工单位先把塔吊基础座在车库基础(车库基础没施工),现在要打车库基础抗拔桩了,打不了。有人建议只打2个抗拔桩,桩长加长或干脆不打抗拔桩了。<?xml:namespace prefix="o" ns="urn:schemas-microsoft-com:office:off...
最新回复:songyong1 2015-04-12
大明孙传庭 发表于2015-01-07 622人浏览 3人跟帖
对于双柱联合独立基础,在实际工程的操作中应使竖向力合力点与基础形心尽可能重合,请问,在哪本规范中可以找到依据?
最新回复:大懒猫ha 2015-01-08
碧海天空 发表于2015-01-08 525人浏览 2人跟帖
设计院出图如下图,承台和承台之间已经是重合了,实际施工时,独立基础两承台合并施工,中间未分开,请教各位大侠,这样施工会造成什么影响?
最新回复:wendy_yugang 2015-01-08