图片看过,但需要以下情况说明,
1:要确认柱顶部位柱形心和柱底部位柱截面的形心是否一致-----现场在柱上根据上下部位的轴线进行测量,然后在柱高范围内弹线,把图纸中的柱截面反应在实际的柱上,这样可以直观的看出沿柱高方向哪些部位有偏差,偏差多少.
2:现场检测是柱整体偏移(连钢筋一起偏移)还是仅仅是涨模,柱钢筋位置是对的.
如果是上下柱形心偏移很大,那就要把这个柱重新按照实际的偏心距重新复核下柱配筋.但这样手算是比较痛苦的,工况太多.建议还是把此处的屋面梁板重新支撑起来,根据实际情况把柱凿掉重新浇筑,我曾经一个工程 四层裙房的框架,在负一层商品混凝土送错一车为垫层混凝土 C10的,后来,就是采用重新支撑后凿除部分梁板柱重新浇筑的.但此方法施工阶段的支撑处理很重要,要仔细的根据实际情况进行(既保证支撑的可靠性不使得撤出后梁板下沉造成次生事故,同时又要考虑到留有足够的撤除和浇筑的作业面,便于施工).