[提问]施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?

发表于2015-06-01     846人浏览     8人跟帖     总热度:88  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:30.84KB

如图,单层框架会议厅,去现场验收,施工单位把一个7米高现浇砼柱打成外偏65mm,内凹30mm,甲方让设计院给出解决办法。

这怎么解决,柱已现场浇筑好了。

哪位高手遇到这类问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。

施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?_1未命名1.rar

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:30.84KB
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-06-02 09:58:42

 发表于2015-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

2

 好东西啊 值得拥有。

 发表于2015-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

3

我看看

 发表于2015-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

4

对于单层框架来说,问题到不是很大,加固即可

 发表于2015-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

5

问题不大,如果影响到建筑使用功能了,让建筑微调一下建筑墙体就好了

 发表于2015-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

6

看看

 发表于2015-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

7

看看

 发表于2015-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

8

图片看过,但需要以下情况说明,

1:要确认柱顶部位柱形心和柱底部位柱截面的形心是否一致-----现场在柱上根据上下部位的轴线进行测量,然后在柱高范围内弹线,把图纸中的柱截面反应在实际的柱上,这样可以直观的看出沿柱高方向哪些部位有偏差,偏差多少.

2:现场检测是柱整体偏移(连钢筋一起偏移)还是仅仅是涨模,柱钢筋位置是对的.


如果是上下柱形心偏移很大,那就要把这个柱重新按照实际的偏心距重新复核下柱配筋.但这样手算是比较痛苦的,工况太多.建议还是把此处的屋面梁板重新支撑起来,根据实际情况把柱凿掉重新浇筑,我曾经一个工程 四层裙房的框架,在负一层商品混凝土送错一车为垫层混凝土 C10的,后来,就是采用重新支撑后凿除部分梁板柱重新浇筑的.但此方法施工阶段的支撑处理很重要,要仔细的根据实际情况进行(既保证支撑的可靠性不使得撤出后梁板下沉造成次生事故,同时又要考虑到留有足够的撤除和浇筑的作业面,便于施工).