匿名 发表于2013-12-20 2834人浏览 1人跟帖 等级:
本图用于采用塑料排水板处理软弱地基的路段。塑料排水板采用SPB-1或SVD-1型,排水板间距As按计算确定,一般不大于2.0米,采用正三角形布设,插板深度 根据计算确定,一般应深到基岩面处。
最新回复:王俭2013 2013-12-20
liaojunjun85 发表于2013-12-20 2246人浏览 2人跟帖 等级:
2.支撑安装要采取有效措施,保证支撑为轴心受压,偏心距严格控制在30mm以内,支撑安装完毕后应及时检查各节点的连接状况,经确认符合要求后方可施加预压力,预压力应分级施加,重复进行,加至设计值时应再次检查各连接点的情况,必要时锁...
最新回复:简单5813 2018-07-25
匿名 发表于2013-12-19 16453人浏览 11人跟帖 等级:
地震烈度:Ⅷ度 预应力锚索:Φ15.24 1860Mpa 格构梁截面:0.6m×0.6m 肋柱混凝土:C25 锚杆:HRB335 Φ32 注浆压力:不小于0.8Mpa 共22张。
最新回复:songshilei 2021-10-13
zl591984177 发表于2013-12-17 9740人浏览 2人跟帖 等级:
2、图中‚为HPB235钢筋,„为HRB400钢筋; 3、冠梁、腰梁和砼支撑钢筋混凝土保护层厚度取35mm; 包含CAD图: 冠梁兼压顶梁配筋图 腰梁配筋图 700X1000砼支撑配筋图 800X800砼支撑配筋图 ...
最新回复:简单5813 2018-07-25
niuyalin 发表于2013-12-16 3280人浏览 1人跟帖 等级:
2.围护桩主筋保护层70mm,围护桩采用C30混凝土,为HPB235级钢,为HRB400级钢。 3.桩钢筋笼底端均应设置一根加强筋;为保证钢筋笼吊装不变形,施工单位可增加加强筋数量。 4.桩钢筋笼四周应增设砼保护层垫块...
最新回复:woxihuanyat 2013-12-16
wangzhen15 发表于2013-12-13 9236人浏览 1人跟帖 等级:
含:群桩姐承台桩基、单排桩接承台桩基、单排桩接墩柱桩基三种情况配筋。桩径从800mm~2000mm不等。共17张。
最新回复:王俭2013 2013-12-13
芥末小豆 发表于2013-12-13 1956人浏览 1人跟帖 等级:
包含CAD图: 地下连续墙标准幅配筋图 双雌槽段配筋图 2-2 雌雄槽段配筋图 2-2 双雄槽段配筋图 2-2 挡土墙配筋图 接头工字钢大样 定位垫块大样 编制于2010年 共1张
最新回复:woxihuanyat 2013-12-13
whitetiger20 发表于2013-12-09 2235人浏览 1人跟帖 等级:
包含CAD图: 基坑支护监测布置图(一) 基坑支护监测布置图(二) 基坑支护监测布置图(三) 地墙试验幅测点布置图 编制于2012年 共4张
最新回复:woxihuanyat 2013-12-09
lifeio 发表于2013-11-28 1278人浏览 1人跟帖 等级:
本楼座22层高层区设计复合地基承载力为400KPa,基底标高-11.65m,基底面积1455.32平米。CFG桩直径400mm,有效桩长13.20m,单桩设计承载力602KN,桩身混凝土标号为C15。桩土面积置换率为m=0.0551,正方形布桩,间距为1.50m,桩数...
最新回复:woxihuanyat 2013-11-28
匿名 发表于2013-11-19 4588人浏览 1人跟帖 等级:
桩基设计等级:甲级 桩基混凝土:C30水下混凝土 保护层厚度:50mm 灌注桩桩径:600mm,700mm,800mm 设计桩长:40000mm~80000mm 抗拔桩桩径:600mm,700mm,800mm 设计桩长:47000mm~57000mm 含:...
最新回复:王俭2013 2013-11-19