lijun2994 发表于2014-03-12 9836人浏览 4人跟帖    等级: 

本工程主要建设内容为桩板式挡土墙、格构锚杆、植被护坡、截排水等。   其中桩板式挡土墙采用60根抗滑桩,抗滑桩尺寸为1.5m×2m,中心间距5m,A型桩22根,桩身长15m,埋深6m;B型桩38根,桩身长18m,埋深7m。挡土墙上坡面采用...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

lei2358 发表于2010-10-18 1880人浏览 3人跟帖    等级: 

1.2工程特点   该施工场地是官 电站拌合系统的唯一场地,但该场地处于滑坡体上,该场地的加固处理直接影响拌合系统的运行安全及今后的电站库区安全;所以该工程主要特点是工期紧,工程量大,需要完成的分部分项工程多;对施工...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

匿名 发表于2016-03-29 2203人浏览 2人跟帖    等级: 

本工程建筑桩基设计等级为乙级,基础采用PHC500-125-AB型预应力管桩,预制桩端配置十字桩尖,总桩数1340根,其中抗压桩696根,抗拔桩644根,抗压桩连接采用端头板焊接,抗拔桩采用机械连接(需严格执行10G409图集),采用静压法...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

eat 发表于2010-09-25 2116人浏览 3人跟帖    等级: 

一、 工程简介   桩基础工程,采用用锤击预应力混凝土管桩Φ500×125mmA型管桩2230根,单桩承载力为1600KN,平均桩长约40m,总工程量89200m,计划安排8台HD50型柴油锤击机进场施工。   二、 现场情况   本工程位 内,施工...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

qwes 发表于2009-12-23 3356人浏览 4人跟帖    等级: 

本工程位于攀 铁基础新中央水处理厂北侧,原始地面标高在1568m~1592m之间。新建两座高位水池,位于1581.50m标高处,单座容积为10000m3,池底标高1580m。平台静压约为0.6MPa。水池给水管为DN400管道2根,出水管为DN1600管道2根,...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

匿名 发表于2016-04-13 2900人浏览 2人跟帖    等级: 

地铁车站深基坑标准段基坑开挖深度约16.6m,采用明挖法顺作法施工。基坑围护结构为地下连续墙,墙厚800mm,墙深30.5~33.5m左右。本施组针对地下连续墙施工编制。   【工程重难点】   1 成槽槽壁垂直度;2 钢筋笼的吊放;3地...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

laowei314 发表于2011-12-22 4154人浏览 3人跟帖    等级: 

第二节 高压旋喷止水桩施工   一、施工概述    本工程场地地下水主要为上层滞水和潜水(弱承压水):上部上层滞水埋藏浅,下部承压水水头高……   四、三重管旋喷桩主要施工方法   1、测量放线定位    施工场地的基准...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

eat 发表于2007-07-06 2579人浏览 3人跟帖    等级: 

拟建工程场地位于上海XXXXX   工程范围为:PHC桩基工程。   桩长16~50m,单桩承载力极限值800~4750.   本地块总用地面积22020m2,总建筑面积74675 m2。该建筑为8幢7~23层住宅楼及1~2层商业裙房、1座地下车库。剪力墙结构...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

季小普 发表于2010-05-18 4874人浏览 3人跟帖    等级: 

1.2基坑围护体系的特点   本工程围护设计方案应遵循的原则:安全可靠、经济合理、施工可行、快速高效。我们在保证边坡稳定与安全的前提下,本着对业主负责的态度,选择经济可靠的基坑围护设计方案。根据现场具体情况、招标要求...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

zhangguozhen 发表于2011-03-07 2278人浏览 4人跟帖    等级: 

1.2.1对该工程施工特点的认识   ⑴施工受天气影响大:本工程全部为土方施工,受天气影响大,根据我们以往的经验,施工过程中,如果遇到降雨,土方工程将停止,而后雨后几天也无法进行施工,施工中需采取切实有效的防雨措施。 ...

最新回复:luanjun  2017-04-29  

润物细无声l 发表于2014-09-04 1925人浏览 3人跟帖    等级: 

本工程基坑深度12.0m。工程采用排桩+预应力锚索结合桩间网喷联合支护,排桩采用机械旋挖成孔。基坑降水采用管井降水,并结合明排水措施,水位降深7.0m。降水井成孔直径φ600mm,井管内壁直径为300mm,间距约18.0m,井深25.0m,共...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

丑惊联合国 发表于2014-09-03 5664人浏览 4人跟帖    等级: 

本工程共三层地下室,基坑支护深度最深为20.25米。基底以上有两层地下水,第一层为上层滞水,静止水位埋深为3.6~6.9m,第二层为层间潜水,静止水位埋深为12.9~18.8m。基坑地下水位以上采用土钉墙支护;地下水位以下采用护坡桩...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

whitetiger20 发表于2013-12-13 4900人浏览 7人跟帖    等级: 

2.3.1总体施工方案    车站主体工程采用明挖顺作法施工,总体施工顺序二号线为自南向北,围护结构采用地下连续墙加钢管(局部钢筋砼结构)内支撑方案…………    车站附属工程采用明挖法施工,围护结构除东端风道风亭及Ⅵ号...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

消失的美158 发表于2014-04-01 11368人浏览 13人跟帖    等级: 

施工内容包括工程桩施工、基坑开挖支护、地下结构及地下管线安装施工。工程桩采用PHC管桩;基坑最大开挖深度为11.7米,采用钻孔灌注桩排桩支护加混凝土内支撑、双轴水泥搅拌桩围护。采用BIM及P6新技术辅助项目管理。104页,编制...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

xiaowei0034 发表于2007-07-06 4496人浏览 5人跟帖    等级: 

全国某天然气净化场,总投资900亿,其中场地平整工程150亿,此施工组织设计为投标的技术标文件。   1)本工程为 气田天然气净化厂三通一平西区场地平整工程,合同内容包括土石方的挖、填、爆破转运及边坡整治,为后续施工做好...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

liuhuilin 发表于2006-08-28 2651人浏览 3人跟帖    等级: 

本标段工程主要内容包括:土方的开挖和回填。针对本工程施工工期短,工程任务量大的特点,确定本工程的施工原则为分段施工、流水作业、由远及近、减少交叉、各个歼灭、保护成品、一次成优。

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

demonlky 发表于2007-08-17 2439人浏览 3人跟帖    等级: 

1、常州 位于常州市武进区中心城区中部,广电中心两侧,地块区位条件优秀,交通便捷。项目规划总建筑面积30万㎡左右,其中地上建筑面积26.03万㎡,地下约3.9万㎡。   2、基地东临花园街、南侧为里底河、西靠塘家浜、北侧为广电...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

443100182 发表于2013-10-12 4859人浏览 7人跟帖    等级: 

2.3、基坑支护设计概况    2基坑采用CSM支护桩,宽800mm,桩长25.5m,桩顶标高-2.35m,周长381.1m。插入H型钢24m,间距800,共478根…………   3、土方开挖前对支护结构进行渗漏检测    每步土方开挖前,进行群井抽水试验...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

443100182 发表于2013-10-14 4926人浏览 4人跟帖    等级: 

二、隔离桩(树根桩)施工    本工程为保护110KVA溧阳路主变电所及电缆通道将在其与围护之间施工隔离桩,桩径为350mm,深度28m(桩底标高-28.7m),共约116根…………   三、地下连续墙施工    本工程地下连续墙分为1000m...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

匿名 发表于2014-11-13 4094人浏览 6人跟帖    等级: 

整个场地设有三层地下室,开挖深度约15m~16m。该基坑为一级基坑。本基坑工程采用灌注桩加三道圆形内支撑的支护型式,基坑截水帷幕采用一排水泥土搅拌桩止水帷幕+一排长螺旋深搅旋喷桩止水帷幕。   【工程重难点】   1、基坑...

最新回复:lyj2016  2017-04-29