李凤东 发表于2013-11-07 2105人浏览 1人跟帖    等级: 

§2.4.2 支护方案选型    2、基坑其他区段:受场地周边环境限制,且场地存在较厚淤泥质砂层,采用"搅拌桩+喷锚网"的支护方案,并在上部卸土留设平台,利于基坑安全也减少了支护造价…………    3、由于本场地砂层较厚,基坑...

最新回复:woxihuanyat  2013-11-07  

panoking 发表于2013-10-30 2234人浏览 1人跟帖    等级: 

工程地质:粘质粉土填土、粘质粉土、粉细砂、粉质粘土、粉细砂、卵石   地下水位:13.5m以下   腐蚀性:微腐蚀性      开挖深度:   基坑侧壁安全等级:   支护方案:复合土钉墙,放坡      土钉:1Ф20,1860钢...

最新回复:王俭2013  2013-10-30  

wz139221 发表于2013-10-29 9578人浏览 1人跟帖    等级: 

工程地质:杂填土层、淤泥质粉质粘土层、细砂层、粉质粘土,强风化粉质泥岩、中风化粉质泥岩      基坑开挖深度:14米   基坑支护安全等级:一级      基坑支护:排桩,砼内支撑,预应力锚索   搅拌桩:直径500mm,间...

最新回复:王俭2013  2013-10-29  

小舞子 发表于2013-10-29 1120人浏览 1人跟帖    等级: 

三、基坑围护工程    该项工程设计上部采用水泥搅拌桩复合式土钉墙,下部采用排桩结合钢筋混凝内支撑围护,水泥搅拌桩止水相结合的围护结构型式,分两个阶段施工,整个地下室由9个设计剖面组成…………   (2)搅拌桩概况及...

最新回复:woxihuanyat  2013-10-29  

zl591984177 发表于2013-10-22 4868人浏览 1人跟帖    等级: 

3.2基坑围护施工方案    主体结构围护为1000mm厚地下连续墙加砼/钢支撑作为基坑围护结构,桩顶设冠梁,地连墙分幅采用工字钢止水。基坑平面内一般采用对撑,在端部与角部采用斜撑。地连墙槽段间采用高压旋喷桩隔渗措施,加固采...

最新回复:woxihuanyat  2013-10-22  

443100182 发表于2013-10-14 4926人浏览 4人跟帖    等级: 

二、隔离桩(树根桩)施工    本工程为保护110KVA溧阳路主变电所及电缆通道将在其与围护之间施工隔离桩,桩径为350mm,深度28m(桩底标高-28.7m),共约116根…………   三、地下连续墙施工    本工程地下连续墙分为1000m...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

443100182 发表于2013-10-12 4859人浏览 7人跟帖    等级: 

2.3、基坑支护设计概况    2基坑采用CSM支护桩,宽800mm,桩长25.5m,桩顶标高-2.35m,周长381.1m。插入H型钢24m,间距800,共478根…………   3、土方开挖前对支护结构进行渗漏检测    每步土方开挖前,进行群井抽水试验...

最新回复:lyj2016  2017-04-29  

443100182 发表于2013-10-10 2674人浏览 4人跟帖    等级: 

、基坑工程设计方案    拟采用筏板和独立基础,场地自然地坪平均标高为515.60m(目前业主进行场平工作,基坑四周标高现为515.60m),本次为三层地下室,设计剪力墙基底标高为500.4~501.4m,故基坑裙楼剪力墙土方开挖深度为14....

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

443100182 发表于2013-09-27 926人浏览 1人跟帖    等级: 

(1)土石方开挖    支护段应分层分段开挖。每段长度不得大于20m,每次开挖深度不大于2.5m,且须待上部支护结构完成并达到设计强度的80%以后方可进行下一层开挖…………   (2)土方开挖与排桩、抗滑桩的施工顺序    第一...

最新回复:woxihuanyat  2013-09-27  

443100182 发表于2013-09-27 1546人浏览 1人跟帖    等级: 

4 基坑支护及降水工程概况    降水管井沿基坑顶周边均匀设置;明沟沿基坑底周边环形设置,并按设计图纸要求设集水井,通过高扬程水泵将水排至基坑顶截水沟…………   4.2 基坑支护    支护桩为旋挖成孔灌注桩,根据护壁所...

最新回复:woxihuanyat  2013-09-27  

443100182 发表于2013-09-27 1948人浏览 1人跟帖    等级: 

2.4. 围护工程概况    本工程包含基坑围护SMW工法桩、冠梁腰梁、加筋水泥土锚杆桩、土钉墙护坡以及传力带。整个基坑围护体周长约858延长米,其中A 区基坑围护结构约438延长米,B区基坑围护结构约200延长米,C区基坑围护结构约...

最新回复:woxihuanyat  2013-09-27  

443100182 发表于2013-09-26 3807人浏览 1人跟帖    等级: 

3.2.2交通疏解方案    金宁路封闭期间,位于金宁路的北侧为金贸知名地产路和小捷滘大道,距离金宁路南侧约350m处为上南路,与金宁路走向基本平行,东侧连接捷东南路,西侧连接捷南路,金宁路车流量较少…………   6.2施工总体方...

最新回复:woxihuanyat  2013-09-26  

443100182 发表于2013-09-06 2457人浏览 1人跟帖    等级: 

1.5 围护结构设计情况    1、本区间基坑采用明挖施工。主体采用钢筋砼框架结构,基坑开挖深度约9.4~10.60m,结构覆土2.2~3.7m。区间两端现状为空地,下部基坑采用SMW工法桩+1道钢支撑支护;靠常青花园站端采用放坡开挖, 局部...

最新回复:woxihuanyat  2013-09-06  

a8489794 发表于2013-08-28 8834人浏览 7人跟帖    等级: 

主体结构:地上32层,地下2层   工程地质:素填土、淤泥质粘土、残积粉质粘土、强风化板岩、中风化板岩   地下水位:0.3~2.4m 对钢结构具弱腐蚀性   基坑侧壁安全等级:一级/二级   重要性系数:1.1/1.0   基坑设计使...

最新回复:yuguohui1  2019-04-16  

443100182 发表于2013-08-28 4780人浏览 1人跟帖    等级: 

2.4基坑围护结构概述    基坑采用钻孔灌注桩围护结构,三轴搅拌桩止水,一道混凝土支撑体系,坑内加固、坑中坑加固由三轴搅拌桩全部改为双轴搅拌桩…………   (3)止水帷幕    基坑东侧(靠近洋砂荡):止水帷幕采用单排三...

最新回复:woxihuanyat  2013-08-28  

443100182 发表于2013-08-26 2007人浏览 1人跟帖    等级: 

(一)、支护桩施工方面的难点及其解决措施。    ⑤为了保证水泥搅拌桩施工的搭接止水效果,一般要求先施工搅拌桩后施工钻孔桩,但搅拌桩在砂层中施工同样会产生表面“鼓包”的现象,给后期钻孔桩施工带来困难,使钻孔桩与搅拌...

最新回复:woxihuanyat  2013-08-26  

墨斗鱼丫头 发表于2013-08-15 984人浏览 1人跟帖    等级: 

第七章 各分部分项的主要施工方法   1、平面控制网的测设    (2)、主轴线控制桩的建立:根据建筑物平面形状的特点,利用给定现场放点定出主控轴线。地下室边轴线定为四大角轴线。定位放线时精确测出控制轴线网…………  ...

最新回复:woxihuanyat  2013-08-15  

墨斗鱼丫头 发表于2013-08-06 3085人浏览 3人跟帖    等级: 

第四章 施工临时用电方案    在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN-S接零保护系统。专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出…………   6.1 围护结构施工方案    本...

最新回复:lyj2016  2017-05-08  

woxihuanyat 发表于2013-07-29 879人浏览 1人跟帖    等级: 

六、施工方法    工程桩施工→深层搅拌桩施工→按要求逐层土方开挖→喷锚网施工→开挖至设计标高→地下室施工→回填土方…………   (二)、土方开挖施工    平行于坡脚线按0.5m 左右间距(水平投影距离)做控制丝,并事先...

最新回复:woxihuanyat  2013-07-29  

wxjzmf 发表于2013-07-26 3173人浏览 3人跟帖    等级: 

2.5 围护支撑体系   2.5.1止水帷幕    本工程止水帷幕拟采用三轴水泥土搅拌桩,直径850mm间距1200三轴桩,桩长16m,水泥掺量20%。邻近地铁一侧为提高止水可靠度,采用双排三轴搅拌桩止水…………   2.5.2挡土围护结构   ...

最新回复:lyj2016  2017-05-08