岩土工程施工组织设计资料,包括地基处理、桩基础、基坑工程、边坡工程及岩土监测等,欢迎下载和上传相关资料。
- 30270成员
- 2417主题
- 3417回复
- 0热度
发表于2015-06-26 4312人浏览 2人跟帖
等级:
本工程基坑开挖深度深16.6~18.8m,周长约470米,基坑支护采用地下连续墙+三道钢筋混凝土内支撑的支护体系。基坑支护结构的安全等级为一级,设计基坑支护安全使用年限为两年。基坑周边有市政管线分布,周边环境条件较为复杂。基...
最新回复: 2015-10-31
发表于2015-03-27 6424人浏览 6人跟帖
等级:
基坑开挖深度为12米,拟建场地平坦,基坑西边为河流,基坑最近距离8米,周边有道路及建筑物无管线。基坑支护采用PCMW工法桩加二道钢筋混凝土支撑。 【工程重难点】 1、本场地基坑深度范围内为深厚的粉细砂,并且与西边的...
最新回复: 2022-11-21
发表于2015-01-08 1626人浏览 1人跟帖
等级:
某医院改扩建工程,基坑实际开挖深度约20m。支护工艺采用上部土钉墙下部桩锚支护。旋喷+定喷止水帷幕。 【工程重难点】 1、基础埋置深,现场施工场地狭窄,东南侧基坑边有北配楼需要保护,东侧原建工一期基坑支护已施工...
最新回复: 2015-01-08
发表于2014-12-31 4723人浏览 2人跟帖
等级:
拟建工程由12栋住宅楼及配套商业、地库等部分构成,拟采用筏板基础,框架剪力墙结构。基坑开挖深度分6.35m、6.95m、10.45m三个部分,开挖深度范围内无地下水。基坑支护主要采用预应力锚杆复合土钉墙结构,局部采用桩锚支护、土钉...
最新回复: 2015-04-09
发表于2014-12-29 2523人浏览 1人跟帖
等级:
拟建工程包括一座地下车库、三栋商用楼及8幢住宅楼。基坑开挖深度 【基坑支护设计】 1-1剖面:开挖深度6.2米,采用预应力土钉墙护坡,土钉墙为垂直坡,设4层土钉。 2-2剖面:开挖深度4.57米,采用常规土钉墙护坡,1...
最新回复: 2014-12-29
发表于2014-11-13 4094人浏览 6人跟帖
等级:
整个场地设有三层地下室,开挖深度约15m~16m。该基坑为一级基坑。本基坑工程采用灌注桩加三道圆形内支撑的支护型式,基坑截水帷幕采用一排水泥土搅拌桩止水帷幕+一排长螺旋深搅旋喷桩止水帷幕。 【工程重难点】 1、基坑...
最新回复: 2017-04-29
发表于2014-11-05 2588人浏览 3人跟帖
等级:
工程地质属近海冲淤积地貌单元,开挖深度为6.3和7.5m。工程桩采用锤击预制桩,内支撑采用钢内支撑的支护形式。根据施工组织设计施工平面图,塔吊基础位置在基坑外。 【基坑支护】 本工程基坑支护结构采用采用①PHC管桩为...
最新回复: 2017-04-29
发表于2014-10-27 2968人浏览 3人跟帖
等级:
本次施工的部分为柴油发电机房、地下室出口、口部二、设备吊装口、1#汽车坡道、自行车坡道等部分的的基坑支护和土方挖运。基坑设计深度:4.25米-14.7米。 【支护方案】 基坑支护分别采用放坡、土钉墙支护,柴油发电机房...
最新回复: 2017-05-08
发表于2014-10-24 2158人浏览 1人跟帖
等级:
本项目地上23~31层,地下2层,基础形式采用钻(冲)孔砼灌注桩或人工挖孔桩。基坑周边均采用搅拌桩止水(∅600@300),基坑支护安全等级为二级。 【工程重难点】 1、根据地质报告显示,本项目具有砂层易透水层,如何...
最新回复: 2014-10-24
发表于2014-09-04 1925人浏览 3人跟帖
等级:
本工程基坑深度12.0m。工程采用排桩+预应力锚索结合桩间网喷联合支护,排桩采用机械旋挖成孔。基坑降水采用管井降水,并结合明排水措施,水位降深7.0m。降水井成孔直径φ600mm,井管内壁直径为300mm,间距约18.0m,井深25.0m,共...
最新回复: 2017-04-29
发表于2014-09-03 5664人浏览 4人跟帖
等级:
本工程共三层地下室,基坑支护深度最深为20.25米。基底以上有两层地下水,第一层为上层滞水,静止水位埋深为3.6~6.9m,第二层为层间潜水,静止水位埋深为12.9~18.8m。基坑地下水位以上采用土钉墙支护;地下水位以下采用护坡桩...
最新回复: 2017-04-29
发表于2014-08-25 1771人浏览 1人跟帖
等级:
本施工场地内分布的地层主要为第四系人工杂填土、冲洪积粉质粘土、粉土、砂夹卵石、侏罗系上统遂宁组泥岩及泥质砂岩。边坡开挖最大深度达18米。 【施工方案】 1、土方开挖施工方案;2、土方边坡施工;3、人工挖孔桩;4、...
最新回复: 2014-08-25
发表于2014-08-22 1961人浏览 1人跟帖
等级:
基坑开挖深度16.2米,上部采用挡土墙、土钉墙支护,下部采用锚杆+护坡桩支护。地下最浅水位埋深约为8.10~10.80m,水位位于槽上位置,地下水类型属于潜水。采用基坑内明沟排水+槽内疏干井进行降水。在钻孔灌注桩中间施打搅拌桩共...
最新回复: 2014-08-22
发表于2014-08-22 5208人浏览 3人跟帖
等级:
基坑形状为不等边多边形,基坑周长约259m。基坑开挖深度约为10m~19m,基坑安全等级为一级。基坑支护总体上采用“排桩式预应力锚索挡墙”的支护型式。旋挖工程桩共计111 根,其中抗滑桩有89 根、桩径为1.2m;挡土桩有22 根桩径为...
最新回复: 2023-04-14
发表于2014-08-08 1025人浏览 2人跟帖
等级:
本工程为25层商业大厦,设两层地下室。场地周边环境复杂,周边建(构)筑物对变形敏感。。基坑开挖深度约为9.10n,基坑工程安全等级为一级。基坑支护采用灌注桩结合锚索和微型桩结合锚索的支护方案。 【施工流程】 测量...
最新回复: 2015-05-29
发表于2014-07-31 1354人浏览 1人跟帖
等级:
基坑开挖深度为10.7m,基坑安全等级为二级。整个基坑普遍采用钻孔灌注桩加一层混凝土支撑支护,在外侧设一排三轴深搅桩全封闭落底式止水帷幕。坡道处采用钢管支撑,局部采用双排钻孔灌注桩支护;坑中采用管井降水,共布设47口管...
最新回复: 2014-07-31
发表于2014-07-23 2470人浏览 1人跟帖
等级:
拟建项目A1地块设一、二层地下室,基坑开挖深度0~10.2m,基坑开挖线底线周长约1104.6m;A2地块设二、三层地下室,基坑开挖深度约3.9~12.0m,基坑开挖线底线周长约1368.0m。工程内容包括:基坑支护工程的设计与施工、土石方开挖...
最新回复: 2014-07-23
发表于2014-07-22 7877人浏览 14人跟帖
等级:
项目设计为甲级写字楼、高档次的大型商业中心、超五星级酒店及高档住宅的综合建筑设施,按Leed金级,绿建二级标准设计建造。地下室埋深约23米,基坑采用全逆作法施工。围护结构采用地下连续墙+双轴搅拌桩裙边加固,地下连续墙幅...
最新回复: 2021-04-17
发表于2014-07-16 1556人浏览 1人跟帖
等级:
基坑挖深大部分在9.5m左右,基坑采用两级放坡、土钉边坡支护型式。 【支护设计】 土钉钢筋采用HRB335φ20,入射角为10°,长度9m-12m,土钉孔采用钻成孔,孔径110mm;竖向花管采用φ48*3.0脚手钢管制作;土钉均呈梅花型...
最新回复: 2014-07-16
发表于2014-07-11 2923人浏览 1人跟帖
等级:
本工程为一幢地下二层,地上十五层的商办楼,框架—剪力墙结构。基坑开挖深度约为8.65m,局部集水井、电梯井落深1.5m~2.3m。工程紧邻地铁及高架路,且周边较多浅基础的多层民宅分布,周边环境相当复杂。并有地下障碍物,软弱土...
最新回复: 2014-07-11