匿名 发表于2020-04-07 373人浏览 2人跟帖 等级:
该资料为高速公路隧道洞口工程首件施工总结,共10页根据洞口的地形,现场确定截水沟的位置和走向,截水沟位置的选择要考虑到离洞口边、仰坡的距离不能太远,以免造成当截水沟施工完成后,边、仰坡上方仍然存在较大的汇水面积,使...
最新回复:晓波123 2021-06-01
匿名 发表于2020-04-07 382人浏览 2人跟帖 等级:
该资料为高速公路隧道洞身开挖首件施工总结,共11页花盖梁隧道左线出口ZK106+496-ZK106+499段洞身开挖作为此隧道的首件工程,此段属于V围岩浅埋段,全长3 m,隧道建筑限界净宽11.25米(0.75m检修道+0.5m左侧侧向宽度+2×3.75m行...
最新回复:晓波123 2021-06-01
匿名 发表于2020-04-07 408人浏览 2人跟帖 等级:
该资料为高速公路隧道初期支护首件施工总结,共10页管棚钻孔采用管棚钻机,径向注浆、超前小导管、锚杆采用人工风枪或钻孔台车钻孔,洞内锚杆、钢筋网片在洞外加工运至洞内安装,注浆采用高压泵。格栅钢架在洞外场地加工,型钢拱...
最新回复:晓波123 2021-06-01
匿名 发表于2020-04-07 313人浏览 2人跟帖 等级:
该资料为高速公路隧道防排水首件施工总结,共8页隧道开挖掘进过程中,由于出现超挖现象,施工作业队伍在处理超挖过程中,处理不当,隧道初支后不能使初期衬砌与围岩密贴。初支与围岩中间形成空洞,外加隧道本身存在渗水情况,且...
最新回复:晓波123 2021-06-01
匿名 发表于2020-04-07 475人浏览 1人跟帖 等级:
该资料为高速公路隧道洞身二衬首件施工总结,共15页二次衬砌施工时间应符合以下条件:①.隧道周边变形速率明显趋于减缓;②.拱脚附近水平收敛速度<0.2mm/d或拱顶下沉速度<0.15mm/d;③.施作二次衬砌前的累计位移值,已达极限相...
最新回复:lmmszz9687 2020-04-07