smllt 发表于2006-06-06 2111人浏览 1人跟帖 等级:
一、工程概况 本标段桥梁工程上部结构均为预应力空心板梁,全标段共四座桥,分别为K7+324中桥、K7+608中桥、K8+157中桥、K8+660大桥。上部结构均为预制空心板梁,共644片,均为钢绞线预应力混凝土结构。考虑其数量较多,采用...
最新回复:至尊无上 2006-06-06
smllt 发表于2006-06-06 1684人浏览 1人跟帖 等级:
交底内容 xx挡土墙是某大桥东桥头桥梁过渡段挡墙的一部分,起始桩号为K6+780,终止桩号为:K6+820,搅拌桩处理长度为40m,处理宽度为9m,挡墙搅拌桩横向布置为:3*0.8m+6*1.1m共10根,纵向间距0.9m,为矩形布置,平均桩长7....
最新回复:至尊无上 2006-06-06
smllt 发表于2006-06-06 1668人浏览 1人跟帖 等级:
交底内容: 1.主要机具 (1)挖土机械有:挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 (2)一般机具有:铁锹(尖头与平头两种)、手推车、小白线或20#铅丝和2m钢卷尺、坡度尺等。 2.作业条件 (1)土方开挖前...
最新回复:至尊无上 2006-06-06
smllt 发表于2006-06-06 2055人浏览 1人跟帖 等级:
交底内容 Kxxx~Kxxx位于淡水河大桥与Kxxx中桥之间,全长541.5m,填筑路基宽度从34.5m过渡到60m,插板桩处理宽度为66m,设计桩间距1.2m,为正三角形布置,最长桩长约12.7m、最短为7.7m,平均桩长的11.3m,约28900根桩,工程...
最新回复:至尊无上 2006-06-06
smllt 发表于2006-06-05 1658人浏览 1人跟帖 等级:
交底内容: 1.材料要求 (1)预制钢筋混凝土桩:规格质量必须符合设计要求和施工规范的规定,并有出厂合格证。 (2)焊条(接桩用):型号、性能必须符合设计要求和有关标准的规定。一般宜用E4303。 (3)钢板...
最新回复:至尊无上 2006-06-05
smllt 发表于2006-06-02 1847人浏览 等级:
交底内容: 1.材料要求 (1)水泥:宜用425号矿渣硅酸盐水泥。 (2)砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。 (3)石子:卵石或碎石,粒径5~32mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并...
最新回复:smllt 2006-06-02
smllt 发表于2006-06-01 3238人浏览 1人跟帖 等级:
交底内容: 1、 本工程路面边部构造设计中,外侧路肩护肩墙为7.5#浆砌片石,内侧为25号混凝土预制块,横向坡度为4%,预制块下填沙砾等透水良好材料。 2、 土路肩上口宽75cm,填方段外侧坡度为1:1.5。在填方高度小于4米...
最新回复:至尊无上 2006-06-01
2008zhouyi 发表于2006-05-30 1833人浏览 1人跟帖 等级:
本标段石大路高架桥全长443.8m,桥宽双幅2×13.3m=26.6m。现浇预应力箱梁由三联(140+160+140)组成,长440m共分为8个节段依次施工,先施工5#-8#第Ⅰ节段101m,然后分别从5#、8#向0#桥台、15#桥台推进。在5#和10#附近设牛腿伸缩...
最新回复:至尊无上 2006-05-30
smllt 发表于2006-05-30 2770人浏览 1人跟帖 等级:
基层工序质量自检、互检、交接检已合格,签认手续齐全,可进行水泥混凝土面层施工。其技术交底内容包括: 1.水泥混凝土材料 (1)水泥42.5强度等级普通硅酸盐水泥运入施工现场,水泥厂出具水泥出窑3天的强度和其他技术...
最新回复:至尊无上 2006-05-30
匿名 发表于2006-05-29 1093人浏览 等级:
一、作业条件 1.清除施工场地的地上和地下障碍物,对原有建筑物,电杆等采取有效防护和加固措施,完成场地平整及临时性排水设施。 2.开挖基坑时,应做好降低地下水位工作。地下水位应降低至基底以下0.5~1.0m后方...
最新回复:匿名 2006-05-29
smllt 发表于2006-05-29 1569人浏览 1人跟帖 等级:
交底内容: x号桥台地基处理 由于原地质报告与现场实际情况不符,基底的地耐力实验报告值与设计地耐力值比较小了很多,经地质勘察队重新进行地质钻探。设计院根据新的地质报告,对x号桥台进行地基处理——混凝土加强 ...
最新回复:至尊无上 2006-05-29
ZJYING56789 发表于2006-05-17 1926人浏览 1人跟帖 等级:
施工方法 1、加工场地平整:加工场地平整、压实,5cm砼硬化。采用C20砼浇筑弯弧模基座,基座厚30cm,宽40cm。基座顶面铺设厚为1cm的钢板,钢板底部焊接φ25锚固钢筋,锚固钢筋长度20cm,纵横向间距为50×30cm布置。 2、...
最新回复:至尊无上 2006-05-17
ZJYING56789 发表于2006-05-17 5664人浏览 1人跟帖 等级:
一、施工顺序 场地平整——测量放样——开挖护拱基础——基础处理——浇筑护拱基础砼——安装钢管脚手架、砼提升架、护拱型钢拱架等——安装孔口管——安装护拱砼内外模板——浇筑护拱砼 二、施工准备 1、按后附图加...
最新回复:至尊无上 2006-05-17