填充墙构造柱问题!

发表于2009-07-26     3045人浏览     10人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 06:55:57

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

2

构造柱钢筋柱顶、柱根需要加密,钢筋主筋不用错开,100厚的墙需要设置2根拉结筋,关键是拉结筋的长度,其他地方都是1000,可是山东这地,却是700(当地现用图集),这是其他地方浪费了,还是山东用的不够长??

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 16:27:04

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

3

1.一般设计上没有要求,不用加密,但如果施工方便的话可以先把拉结筋绑扎到柱筋笼子上。
2.要错开绑扎,35d的间距满足要求。
3.按规范要求拉结筋至少两根,墙宽大于240后每多出120就要加一根拉结筋。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-27 22:28:07

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

4

以下是引用victory1982在2009-7-27 14:18:00的发言:1....
有点严重啊,设计不要求的话就按图集规范做。这个后砌墙有本图集,我现在不方便查找,最新版叫06SG614-1,如果我记忆不错的话应该是这样描述的:
1.类构造柱的纵筋搭接在上下600范围,该处箍筋需加密,6圆间距100,搭接不用错开。
2.90墙需要2根拉结筋,6圆,间距400.
3.至于拉结筋长度,非抗震600,6、7度在墙长1/5和700间取大值,8度沿墙贯通。山东朋友取的700不晓得短不短,地方图集应该没问题。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 03:11:21

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

5

yxb_918 版主您要是有这部06SG614-1图集就好了!
1、我就是山东的,根据山东图集L03G323要求:6、7度在墙长1/5和700间取大值,8、9度沿墙贯通。这里设计图纸显示大都是7级设防,所以按墙长度的1/5也不方便控制,我们在图纸会审时会要求统一长度按1米计算,因为1米除于 1/5就是5米,长度大于5米的墙体必须设置构造柱。
2、构造柱箍筋加密:按照04G329-6中要求在柱子上端的900,上端500范围内加密(设防6、7度),有设计图纸也有要求在柱子上下端加密。而常规构造柱预留钢筋都在平台面和梁底,那么搭接位置也就在柱子的上下端,所以也就这么认为是搭接处加密。至于搭接接头错开的问题一般不要求,只要确保搭接长度,因为是填充墙,我们的理解构造柱就是构造要求,受力因素不大,但对墙体有防止开裂作用。有哪位有针对构造柱搭接接头要求错开的规范或图集吗? 以上观点大家有不同意见吗?
3、100厚墙体设置2根拉结筋。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 01:07:16

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

6

我是河南的,规范要求7度设防拉结筋应该深入墙长1m,可是图纸上设计是700!!规范上应该对接头错开没有具体要求,我们这里前两年建委强调要错开,以后又没有要求了。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 03:11:30

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

7

1楼的哥们,拉结筋不是700,是净距的1/5,基本上最长为1000

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 06:51:52

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

8

以下是引用yxb_918在2009-7-27 16:20:00的发言:[quote]以下是引用victory1982在2009-7-27 1...
我是武汉的,你可以看看中南标,如果没记错的话应该是我说的那样,我现在的公司还没买,买了我看了后在扫描上来!~

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 06:53:05

 发表于2009-07-27   |  只看该作者      

9

1.柱子顶部与底部都要有50公分加密区
2.主筋应错开搭接,35d完全足够。与地面、楼面预埋钢筋电焊连接
3。要记住,只要是构造柱与其连接的墙一定要设拉结筋,不管其大小40--50cm设两根拉结筋直到柱顶。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-28 16:32:43

 发表于2009-07-28   |  只看该作者      

10

我也山东的,5楼的图集过时啦。山东真的是700,