施工技术_建筑施工图片
这里是房建工程技术负责人、技术员、施工员、资料员的大本营,分享建筑行业施工技术干货、探讨施工技术问题。
  • 473790成员
  • 83677主题
  • 641686回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 123总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:2

zjx0011116 发表于2020-07-21 2人浏览

临时用电施工方案

最新回复:zjx0011116  2020-07-21  

水精灵000 发表于2017-04-09 5888人浏览 72人跟帖  

生动形象的动画视频,从以下几个方面全面解读施工现场临时用电:临时用电作业人员、临时用电接地措施、电线电缆的固定及导管敷设、配电箱的设置及日常维护、建筑机械与工具的操作、用电设备的检查及使用、临时用电工程的验收、常...

最新回复:agw2003  2019-09-06  

水精灵000 发表于2018-01-23 3813人浏览 16人跟帖  

图一1、配电箱内主线混乱,有并联现象。2、分闸一闸多接。3、左侧接线不合理,不符合接线要求。4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。 参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开...

最新回复:weibaoshan  2018-09-18  

斗战神佛ff 发表于2018-07-26 7377人浏览 11人跟帖  

施工现场临时用电安全98页PPT完整版下载点击:下载附件,可以下载完整PPT~手机看到的朋友,可以点击右上角的“下载”按钮~

最新回复:芒果1016  2018-08-16  

岁悦静好 发表于2018-07-04 557人浏览

最新回复:岁悦静好  2018-07-04  

芒果1016 发表于2018-04-20 864人浏览 1人跟帖  

碘钨灯灯架偏低,稳定性差,灯外壳未进行保护接零等。碘钨灯电源线在最容易发生问题的地方出现接头碘钨灯固定安装不符合要求碘钨灯违章接线碘钨灯手持部位及挂线位置缺少绝缘保护措施碘钨灯电源线缺少保护措施,并用铅丝绑扎,保...

最新回复:芒果1016  2018-04-26  

芒果1016 发表于2018-04-10 5466人浏览

【施工用电】三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱配电箱及施工要求该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。一、基本要求(一)配电...

最新回复:芒果1016  2018-04-10  

向着大太阳 发表于2018-03-03 554人浏览 1人跟帖  

各型号的断路器一、1P的单极断路器二、2P二极断路器三、3P三极断路器四、4P四极断路器五、1P+N:单极+N断路器六、3P+N——带零线端子的三极开关(零线不开断)(1):1P(1极)的断路器:它的接线头只有一个,适用于断开一根相线;(...

最新回复:qingbutianer  2018-03-04  

chenziyu1234 发表于2017-12-11 1264人浏览 5人跟帖  

(1)、 施工用电检查评定应符合现行国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。(2)、 施工用电检查评定的保证项目应包括:外电防护、接地与接零保护系统...

最新回复:虾米soluo  2017-12-11