13227996809 发表于2014-05-16 8944人浏览 6人跟帖 等级:
(一) 适用范围 1、适用于我国寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区的民用建筑、工业建筑的节能装饰及既有建筑的节能改造和墙面翻新(新建、扩建、改建,工业和民用建筑的承重或非承重外墙)。 2、保温装饰一体板适用于...
最新回复:x-pilot 2022-06-12
jxq_ntsj 发表于2014-03-27 3087人浏览 1人跟帖 等级:
JCTA-950无机保温砂浆系统主要由:界面剂、保温层、防水层、防护层和饰面层构成。JCTA-950无机保温砂浆是采用玻化微珠作为轻骨料,加由胶凝材料、石粉、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。 材料特点: 1.玻...
最新回复:wangkh2409 2014-03-27
路路豆 发表于2014-03-25 1987人浏览 3人跟帖 等级:
工程概况: 占地面积46209㎡,建筑面积26000㎡,建筑高度26.6m。独立基础,框架结构。外墙墙体底层为300mm厚陶粒混凝土,保温层厚度为100mm聚苯板,其传热系数值为0.33w/mK2;坡屋面采用180mm聚苯板保温层,其传热系数值为...
最新回复:qingbutianer 2017-10-12
zczgxzf 发表于2014-03-18 1581人浏览 4人跟帖 等级:
2 节能工程概况 1、2#小高层住宅、3~8#高层住宅、9#~12#多层商业建筑及室外配套工程组成;总建筑面积为142748.45平米;幕墙面积约77000平方米。 外墙:180厚煤矸石页岩烧结砖,饰面为米黄色石材,浅褐色真石漆外墙涂...
最新回复:lyj2016 2017-07-12
zxl312059328 发表于2014-03-11 15820人浏览 12人跟帖 等级:
[工程概况] 住宅为剪力墙结构,地下车库为框架结构,外墙保温系统采用岩棉板外墙保温系统。本工程外墙结构面层主要为混凝土墙面,加气块填充墙,外装饰面层为涂料和干挂石材两种,其中1-4层为干挂石材,4层以上部分为涂料墙...
最新回复:lyj2016 2017-07-12
zczgxzf 发表于2014-02-20 1150人浏览 2人跟帖 等级:
全水基软发泡聚氨酯是一种新型的绿色环保、安全、进口保温材料,它秉承了聚氨酯系列保温隔热材料导热系数低、无接缝热桥等优点;具有可呼吸性强,集保温隔热、阻气、防潮及憎水于一身的节能保温隔热材料;它是由A、B二种液体原料...
最新回复:lyj2016 2017-07-12
guo704807096 发表于2014-01-20 1984人浏览 2人跟帖 等级:
聚苯板地面保温质量缺陷:搭接缝隙太多;铺设不当;粘结层不牢固;表面平整度。 产生原因:培训不够;员工责任心不强;维修保养不够;未按图施工;基层清理不干净;施工程序不当;低温雨天铺设;预留孔洞不当或遗漏;粘结层...
最新回复:lyj2016 2017-07-12
abcsxg 发表于2014-01-16 7052人浏览 12人跟帖 等级:
外墙主要保温材料(阳台栏板与外墙相同):1、首层采用70厚TR10岩棉板(≥140kg/m3);2、三层采用60厚TR10岩棉板(≥140kg/m3)3、二层、四层及以上采用60厚挤塑板板(28-35kg/m3;防火等级B1级)隔层设置300宽60厚TR80立纤维岩...
最新回复:wuqiong1357 2020-03-29
yangshaowei 发表于2014-01-14 2358人浏览 2人跟帖 等级:
本工程建筑面积14843㎡,设计规模-20℃低温冷库13000吨,本工程地面保温设计采用200mm聚苯板。如何控制好地面保温的质量是本工程的施工难点。 从排列图可以看出搭接缝隙太多的累计频率达72%,是关键的少数项,属A类因素,是...
最新回复:lyj2016 2017-07-12
老李大官人 发表于2014-01-06 1652人浏览 2人跟帖 等级:
本期工程总建筑面积为21888.59m²,地上十四层,地下一层,主体结构为砼框架剪力墙结构。 本工程采用外墙外保温体系,采暖空间部位:除防烟楼梯间、电梯机房、管道井为非采暖空间外其余均为采暖空间。 外墙采用20...
最新回复:lyj2016 2017-07-12