V+641530086
发表于2021-09-23 356人浏览
2人跟帖
等级:
本资料为[名企]住宅外墙部分防渗漏体系操作指引2020(26P+PDF)一、砼外墙有副框外窗上下口节点施工控制要点上口:1.窗上口设置滴水线并找坡 5%。2.窗上口副框留缝为 10mm。下口:1.外窗台内外高差不小于 20mm 且坡度不小于 10%...
最新回复:蒋贤龙 2021-10-01
V+641530086
发表于2021-09-23 447人浏览
3人跟帖
等级:
本资料为[名企]住宅屋面工程防渗漏体系操作指引2020(38P+PDF)一、非种植上人平屋面防水构造做法7. 保温层排气管(DN50 UPVC 管/铸铁管/304 不锈钢管,水平长 150,高 300,下部 90°弯头连接,上部 45°弯头转角)。6.40 厚 C...
最新回复:蒋贤龙 2021-10-01
V+641530086
发表于2021-09-23 754人浏览
4人跟帖
等级:
本资料为[名企]住宅地下工程防渗漏体系操作指引2020(64P+PDF)一、地下室底板防水构造做法6.抗渗钢筋混凝土底板。5.50 厚 C15 细石混凝土保护层。4.防水层。3.均匀满涂刷或喷涂基层处理剂。2.100 厚 C15 细石混凝土垫层、表面原...
最新回复:蒋贤龙 2021-10-01
匿名
发表于2021-09-23 342人浏览
3人跟帖
等级:
本资料为[国企]防渗漏措施手册2021(101P+PDF)一、地下室外墙防水收口渗漏预防措施1.地下室的外墙顶部的防水设防高度,应高出室外地坪高程 500mm 以上; 2.防水卷材必须按照设计图纸要求进行收头施工,收头密封材料应符合设计要...
最新回复:14721617 2021-10-01
匿名
发表于2020-02-14 369人浏览
2人跟帖
等级:
本资料为住宅工程防渗漏体系操作指引——屋面工程,Word格式,36页内容摘要: 保温层排气管最薄处40厚C20细石混凝土刚性防水层兼找坡,坡度为2%~3%或按设计, @200钢筋网片,设间。距4000~6000mm分格缝(钢筋在缝内断开),缝...
最新回复:jilizzb 2021-09-27
匿名
发表于2021-09-14 118人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为[国企]北京主题公园地下防水施工方案2018(32P+PDF)一、工程概况715 片区总用地面积约为 94452 平方米,至开园时片区地上总建筑面积约为 15842 平方米。主要设计功能为主题乐园。其中地下建筑面积 66 ㎡,地上建筑面积...
最新回复:北巷南猫 2021-09-14
匿名
发表于2021-03-01 2198人浏览
5人跟帖
等级:
本资料为地下室防渗漏施工处理合集,共10个,合300页。编制说明:为减少当前大商业与住宅项目地下室渗漏问题,减少由此产生的经济损失、工期延误,减少因地下室渗漏问题产生的客户投诉,提高各项目公司地下室防渗漏管控意识。从...
最新回复:14721617 2021-09-13
beyond520827
发表于2021-09-10 39人浏览
2人跟帖
等级:
本资料为:[湖北]剪力墙结构商业楼地下室防水方案,格式为word版本。一、简介地下共两层,底板厚度为450㎜、主楼筏板厚度为450㎜采用C35抗渗混凝土(抗渗等级P6),地下室外墙厚度为350㎜,采用C35抗渗混凝土(抗渗等级P6)。地...
最新回复:蒋贤龙 2021-09-11
南京古天乐
发表于2021-09-09 41人浏览
1人跟帖
等级:
本资料为:办公楼地下室涂料卷材防水施工方案,格式为word版本。一、简介总建筑面积70901平方米,地下总建筑面积:16410平方米地下室防水等级:二级(变电所为一级)二、目录:编制依据、工程概况、施工准备、施工方法及技术措施...
最新回复:双子座老师 2021-09-09