一、地下室外墙防水收口渗漏预防措施
1.地下室的外墙顶部的防水设防高度,应高出室外地坪高程 500mm 以上; 2.防水卷材必须按照设计图纸要求进行收头施工,收头密封材料应符合设计要求; 3.外墙卷材收头应采用水泥钉固定;收头外侧应涂刷聚氨酯防水涂料。
二、反梁过水孔渗漏预防措施
1.反梁过水孔采用预埋管道,内径不得小于 75mm,多雨地区管径适当加大; 2.先根据结构标高、保温层厚度、找坡层厚度、面层厚度等计算出每个过水孔的孔 底标高,再安装过水孔预埋管,预埋管伸出反梁不少于 50mm; 3.过水孔预埋管道两端周围与混凝土接触位置留设凹槽,凹槽为圆弧形,半径不小 于 100mm; 4.过水孔端口应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于 250mm; 5.防水层收头应在预留凹槽内,凹槽内及预埋管四周用密封材料封严。
三、 目录
1.地下防水工程                        2.屋面防水工程                  3.外墙防水工程
4.有水房间防水工程                 5.外门窗工程                      6.幕墙工程
四、 相关图片
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P-WPS图片-修改尺寸.png
防水混凝土覆盖塑料薄膜养护.png
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_1
成活变形缝.jpg
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_2
洞口外侧涂刷聚氨酯涂料.jpg
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_3
卷材防水屋面檐沟.jpg
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_4
女儿墙防水收口(圆弧角).jpg
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_5
外墙挑板滴水线.jpg
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_6
檐口渗漏.jpg
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_7
底板变形缝防水构造.png
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_8
烧结瓦、混凝土瓦屋面檐口构造.png
[国企]建设工程防渗漏措施手册2021 101P_9
有套管管道安装及混凝土坎台构造.png

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:9.21MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+3    筑龙币+1000

  • 奖励于 2021-09-23 16:10:16

 发表于2021-09-23   |  只看该作者       筑龙币+10

2

[国企]防渗漏措施手册2021(101P+PDF)

 发表于2021-09-23   |  只看该作者      

3

建设工程防渗漏措施手册

 发表于2021-10-01   |  只看该作者       筑龙币+10

4

本资料为[国企]防渗漏措施手册2021(101P+PDF)

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20