bianxiu
发表于2006-03-08 1676人浏览
1人跟帖
等级:
搭设高度H=28.5米(19排),实际搭设高度28.5米,步距h=1.5米,立杆纵距L=1.5米,立杆横距b=1.05米,连墙件竖向间距H1=2h=3米,水平向间距L1=8.4米
最新回复:chaih 2006-03-08
bianxiu
发表于2006-03-08 1870人浏览
1人跟帖
等级:
1.1.1 计算基数: 步 距 h=1.8m 立杆纵距 la=1.5m 立杆横距 lb=1.05m 查《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001): 钢管自重G1=0.0384KN/m 安全网自重G3=0.06KN/m 外立杆至墙距ld=1.40m ...
最新回复:chaih 2006-03-08
bianxiu
发表于2006-03-08 1462人浏览
1人跟帖
等级:
基本参数 架子基本尺寸:采用脚手管为外径48mm 壁厚3.5mm 的脚手管,本脚手架准备搭设总高度为94.3m,立杆横距b=1.05m,立杆纵距l=1.5m,内立杆距外墙皮距离b1=0.35m,脚手架步距h=1.8m; 铺设钢脚手板层数6 层,同时...
最新回复:chaih 2006-03-08
chaih
发表于2006-03-08 1734人浏览
等级:
工程位于南宁市,框架结构,层高3.6m,共9层,现地面(平均建筑标高为-0.600m)至女儿墙顶(建筑标高为34.000m)总高为34.600m。 脚手架的设计尺寸 立杆纵距1.8m,横距0.9m(平铺三排竹串脚手板,每块竹串脚手板宽250...
最新回复:chaih 2006-03-08
chaih
发表于2006-03-07 1875人浏览
等级:
落地式扣件脚手架,脚手架搭设高度46m。 立杆纵距 1500 mm 立杆横距 1200 mm 横杆步距 1500 mm 基本风压值 0.45 KN/㎡ 体形系数 1.13 风压高度变化系数 1.45 钢管截面积 489 mm2 钢管截面模量 ...
最新回复:chaih 2006-03-07
chaih
发表于2006-03-07 1721人浏览
等级:
步距:1.6/1.5m,纵距:1.2m,横距:1.0m,用槽钢做悬挑 1、操作层附加荷载 根据《建筑结构工人安全技术操作规范》,脚手架上操作层附加荷载不得大于2700N/m2,考虑动力系数1.2,超载系数2,脚手架自身荷载为300N/m2. ...
最新回复:chaih 2006-03-07
w@p
发表于2005-09-19 2052人浏览
1人跟帖
等级:
脚手架高度21.6米,采用落地双排扣件式钢管脚手架,步距1.7米,立杆采用单管,纵距1.5米,横距0.9米,纵向水平杆间距0.3米。架体为主体施工承重脚手架,按一步主体施工荷载计算,竹笆脚手板满铺,密目网封闭。基础为C20混凝土,...
最新回复:hunheren 2005-09-19
w@p
发表于2005-09-19 2811人浏览
1人跟帖
等级:
工程简况: 某工程地下室顶板厚度250mm,模板采用17mm厚竹夹板,55×78mm方木支垫,方木间距300mm;φ48×3钢管扣件满樘支架,立杆间距750(弧向)×900(径向)mm。 ..........
最新回复:hunheren 2005-09-19
血色浪漫
发表于2005-08-16 3580人浏览
1人跟帖
等级:
脚手架的计算参数 搭设高度H=39.6米(取最大高度,22排),步距h=1.8米,立杆纵距la=1.5米,立杆横距lb=1.1米,连墙件为2步3跨设置,脚手板为毛竹片,按同时铺设7排计算,同时作业层数n1=1。 ......
最新回复:ponywen 2005-08-16
ztjsyj
发表于2005-05-20 3514人浏览
1人跟帖
等级:
支撑高度在4米以上的模板支架被称为扣件式钢管高支撑架,对于高支撑架的计算规范存在重要疏漏,使计算极容易出现不能完全确保安全的计算结果。本计算书还参照《施工技术》2002.3.《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》,供脚...
最新回复:sammi1908 2005-05-20
ztjsyj
发表于2005-05-20 2356人浏览
1人跟帖
等级:
本计算书计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为40.0米,立杆采用单立管。搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.50米。采用的钢管类型为 48×3.5,连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。施...
最新回复:sammi1908 2005-05-20