luck6776
发表于2006-06-27 5973人浏览
1人跟帖
等级:
excel表格形式,按照钢筋直径和弯折角度分别组合列出,直径6-40,弯折角度30-180。
最新回复:xiao yang 2006-06-27
yyl2004
发表于2006-06-12 1821人浏览
1人跟帖
等级:
在我国,建筑施工脚手架倒塌事故时有发生。近年来出现了许多新型脚手架,但是扣件式脚手架仍是使用最普遍的脚手架。由于其临时性和计算模型的复杂性,其安全问题一直是施工中的难点。下面就一个具体工程并结合规范说明一下梁模板...
最新回复:xiao yang 2006-06-12
力王
发表于2006-06-09 2701人浏览
1人跟帖
等级:
计算内容:墙模板基本参数、墙模板荷载标准值计算、墙模板面板的计算、墙模板内外楞的计算、穿墙螺栓的计算
最新回复:xiao yang 2006-06-09
duguoyou5827
发表于2006-05-16 2537人浏览
1人跟帖
等级:
层高5m以下的高支模计算,本计算书属于梁组合钢模板门架支撑专项方案,仅供施工参考,具体数据请复核确定。采用组合钢模板支模,标准门式脚手架支撑,用混凝土浇筑,具体包含:一、梁底模板验算,二、验算梁底模底楞间距,三、梁...
最新回复:xiao yang 2006-05-16
duguoyou5827
发表于2006-05-16 2219人浏览
1人跟帖
等级:
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距米,立杆的横距米,立杆的步距米。 采用的钢管类...
最新回复:xiao yang 2006-05-16
hancom21cn
发表于2006-05-16 2089人浏览
1人跟帖
等级:
外挂架用于支撑外墙模板,同时也作为施工操作平台用。外挂架之间用φ48×3.5mm的架子管连接,上面铺上δ=50mm的木脚手板,外侧安装防护栏杆。其侧视图如图1。外挂架的计算,以单榀为计算单元,按铰接式桁架进行计算。
最新回复:xiao yang 2006-05-16
hancom21cn
发表于2006-05-15 2026人浏览
1人跟帖
等级:
CALCULATION REPROT,英文版,全部是英语,内容: 1.0 Brief Introduction 2.0 Input Data 3.0 Simple Drawing of Crane Pedestal Column 4.0 Materials of Pedestal support Column 5.0 Rules and Regulat...
最新回复:xiao yang 2006-05-15
卡宾
发表于2006-04-24 1433人浏览
1人跟帖
等级:
标准层板厚100mm,跨度10.2m,层高3.7m,梁截面400×600mm,模板采用七夹板(单块尺寸1830×91.5×18mm)与扣件式钢管支撑相结合。
最新回复:chaih 2006-04-24
卡宾
发表于2006-04-24 1542人浏览
1人跟帖
等级:
采用φ48×3.5扣件钢管做立杆,纵向间距1000,横向间距500,跨高度1500处加设水平纵横杆。横杆采用φ48×3.5扣件钢管,梁截面为400×1500,净距按500算,跨度500。
最新回复:chaih 2006-04-24
chuangshi
发表于2006-04-20 1966人浏览
1人跟帖
等级:
脚手架立杆间距1.5m,排距1.2m,步距1.5m,内排立杆距墙0.5m。选用22号工字钢为架体挑梁,外挑长度为1.8m,锚固段长度1.2m,在砼楼板设一道直径25锚环,挑梁上部设钢丝绳吊点(6*37钢丝绳)悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结。...
最新回复:chaih 2006-04-20
卡宾
发表于2006-04-20 1388人浏览
1人跟帖
等级:
横杆采用φ48×3.5扣件钢管,净距900,跨度1000。采用φ48×3.5扣件钢管做立杆,纵向间距1000,横向间距900,跨高度1500,加设水平纵横杆。
最新回复:chaih 2006-04-20
bianxiu
发表于2006-04-19 1650人浏览
1人跟帖
等级:
竹胶模板的传热系数为0.174,厚度为0.012米。混凝土平均硬化温度为-2.815℃,延续时间为8天。
最新回复:chaih 2006-04-19
chuangshi
发表于2006-04-18 4621人浏览
1人跟帖
等级:
卸料平台平面搭设尺寸为4.5m×6m,最高搭设高度为30m,首次搭设高度为16.9m。最大堆放荷载为3t,从安全施工等方面考虑本卸料平台堆放荷载不得超过2.5t。卸料平台的立杆纵距1.2m、横距1.5m、步距1.5m,平台板底横杆间距0.6m。
最新回复:chaih 2006-04-18
summer33
发表于2006-04-18 1474人浏览
1人跟帖
等级:
覆塑竹夹板,厚度h=20mm,G1=0.144KN/m2, 10×10cm木枋,q木=0.08KN/m,[10槽钢q10=0.1KN/m ,[16槽钢q16=0.197KN/m。进行荷载组合,验算大梁支柱。
最新回复:chaih 2006-04-18
summer33
发表于2006-04-17 1999人浏览
1人跟帖
等级:
根据保温材料的种类、厚度及构件的情况计算出混凝土冷却到0ºC时需要的时间和这期间的平均温度,从而根据曲线或表格估算混凝土可以达到的强度,以此来判断混凝土在达到临界强度前是否受冻。
最新回复:chaih 2006-04-17
summer33
发表于2006-04-17 1716人浏览
1人跟帖
等级:
取混凝土楼板进行热工计算,楼板厚度200mm,混凝土强度等级C30,水泥P.O42.5,单方用量:mce=300 kg/m3。室外大气平均温度Tm.a =-5度
最新回复:chaih 2006-04-17
jialp2008
发表于2006-04-17 1474人浏览
1人跟帖
等级:
漏斗锥壳板底板采用1.2mm厚铁皮,底部内楞采用木方,间距设为200mm,外楞采用钢管间距对应立杆间距为1300mm。漏斗环梁截面尺寸为0.6×5.8m,梁底模采用九合板,横钢管支撑同立杆支撑,间距设为700mm。
最新回复:chaih 2006-04-17
coolhjr
发表于2006-04-17 1939人浏览
1人跟帖
等级:
梁底梁侧采用18厚胶合板,枋木采用50*100。梁底横枋支承在D48钢管上。梁侧板采用18厚胶合板,枋木采用50*100用双支D48钢管,D14螺栓山监察院扣拉结固定。
最新回复:chaih 2006-04-17
jialp2008
发表于2006-04-14 1795人浏览
1人跟帖
等级:
蓄热材料采用5cm厚阻燃草帘,覆盖养护7天,Tma=-5℃;Cc=0.92;ρc=2500;ω=1.3;Vce=0.013;Qce=330;养护期间平均温度17.5℃
最新回复:chaih 2006-04-14