没有新消息
VIP会员认证会员筑龙币荣誉分
论坛博文微博找人
注册考试技能培训规范宣讲学历教育
艺术设计建筑室内景观照明渲染
工程技术结构施工路桥岩土水利
机电设备电气暖通给排水
造价与管理房地产造价监理管理合同BIM建筑材料招聘求职安全
图酷新闻视频百科资料热词课程热词筑龙资料馆上传资料得筑龙币优搜库
筑龙网工程问答
samuel_11... · 电气设计
李桦,电气工程师,同时也是BIM专家。现就职于上海宝冶集团有限公司。李工不仅擅长强电弱电的设计,同时也对BIM有很深的研究,目前是其单位的BIM中心总工程师。李工曾参与过多个大型项目的建设如......详情
电气工程师为您解答各种电气难题
问答时间:2014年10月09日-2014年10月11日。
来自电气大本营小组>>
给远距离潜污泵供电具体能否满足要求需要考虑多方面的因素,比如1.保护开关的选择,是选择断路器还是熔断器,以及接触器、热继电器的选择。包括短路保护、过载保护,以及灵敏性的校验。2.导线选择,需要根据第一点选择校验导线,同时灵敏度的校验也需要结合导线的阻抗进行计算。导线还需考虑长距离供电压降的校验是否满足规范的正负5%的要求。3.电缆敷设方式的选择。
根据你的提问,现场可能是施工现场。根据《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-2014第8.1.3条:TN-C-S系统应符合下列规定: 1.在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN)分离成中性导体(N)和保护导体(PE); 2.在总配电箱处保护导体(PE)汇流排应与接地装置直接连接;保护接地中性导体(PEN)应先连接至保护导体(PE)汇流排,保护导体(PE)汇流排和中性线汇流排应跨接;跨接线的截面积不应小于保护导体(PE)汇流排的截面积。 结合你的问题:B柜相当于条文中的总配电箱,A柜相当于条文中的下一级配电箱,也可叫分配电箱。跨接连接办法应按条文要求去做分离和跨接,这样做才能更安全更可靠,按规范施工后形成TN-C-S接地系统。根据条文规定,PE线在B柜处就应做接地。在整个配电系统中,PE线要按要求做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。 按你说的,用五芯电缆的N线、PE线都直接接到B柜的PEN排上就是TN-C-S接地系统是不合适的。若是建筑物内配电系统的改造,也可参照执行。
由于资料深度不够也不知是永久设施还是临时施工电源,按照永久设施吧,由于负载较分散建议上预装式变电站。但是注意以下几点:1、确定负荷等级。2、准确计算负荷容量。3、合理设置电源点(考虑低压供电半径的问题)。4、经济选择变压器容量。5、合理选择、敷设高低压供电线路。6、确保供电安全。
参考《建筑防火设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《办公建筑设计规范》、《金融建筑电气设计规范等
经济的办法是顶管,电缆沟如果道路已建好可能不实际,如果条件允许也可考虑架空穿过。仅供参考,可能还有很多好的办法。
more >
分享到微信朋友圈 ×
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮 ,选择
1802
浏览
0
提问
回答
加入小组后才可以发帖哦,现在就加入?
加入理由
还可以输入 40 字