尧天 · 建筑电气 每日时间:下午4-5点
本人主要致力于建筑电气方面工作,有十余年的建筑电气设计、咨询及管理经验,先后就职于大型国企和知名外企,参与的项目包括超高层、品牌星级酒店、国内大型城市综合体、地方标志性建筑及高低档住......详情
建筑电气专家答疑
问答时间:2015年08月26日-2015年09月02日。
来自电气大本营小组>>
给远距离潜污泵供电具体能否满足要求需要考虑多方面的因素,比如1.保护开关的选择,是选择断路器还是熔断器,以及接触器、热继电器的选择。包括短路保护、过载保护,以及灵敏性的校验。2.导线选择,需要根据第一点选择校验导线,同时灵敏度的校验也需要结合导线的阻抗进行计算。导线还需考虑长距离供电压降的校验是否满足规范的正负5%的要求。3.电缆敷设方式的选择。
根据你的提问,现场可能是施工现场。根据《建筑工程施工现场供用电安全技术规范》GB50194-2014第8.1.3条:TN-C-S系统应符合下列规定: 1.在总配电箱处应将保护接地中性导体(PEN)分离成中性导体(N)和保护导体(PE); 2.在总配电箱处保护导体(PE)汇流排应与接地装置直接连接;保护接地中性导体(PEN)应先连接至保护导体(PE)汇流排,保护导体(PE)汇流排和中性线汇流排应跨接;跨接线的截面积不应小于保护导体(PE)汇流排的截面积。 结合你的问题:B柜相当于条文中的总配电箱,A柜相当于条文中的下一级配电箱,也可叫分配电箱。跨接连接办法应按条文要求去做分离和跨接,这样做才能更安全更可靠,按规范施工后形成TN-C-S接地系统。根据条文规定,PE线在B柜处就应做接地。在整个配电系统中,PE线要按要求做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。 按你说的,用五芯电缆的N线、PE线都直接接到B柜的PEN排上就是TN-C-S接地系统是不合适的。若是建筑物内配电系统的改造,也可参照执行。
由于资料深度不够也不知是永久设施还是临时施工电源,按照永久设施吧,由于负载较分散建议上预装式变电站。但是注意以下几点:1、确定负荷等级。2、准确计算负荷容量。3、合理设置电源点(考虑低压供电半径的问题)。4、经济选择变压器容量。5、合理选择、敷设高低压供电线路。6、确保供电安全。
参考《建筑防火设计规范》、《民用建筑电气设计规范》、《办公建筑设计规范》、《金融建筑电气设计规范等
经济的办法是顶管,电缆沟如果道路已建好可能不实际,如果条件允许也可考虑架空穿过。仅供参考,可能还有很多好的办法。