剪力墙

提问:谁能比我菜  2018-01-17  浏览数:815  回复数:3

剪力墙上为埋设管线需要,在剪力墙上开了宽度5公分左右,深三公分左右,总长约三米的槽,没有切断钢筋,是否对建筑结构产生影响?

专家回答:一般做法是在浇捣混凝土前预埋到位。后凿的话对结构不会有太大的影响,要做好修补工作,此处以后开裂,钢筋锈蚀的现象会比较大。

正置屋面做法和倒置屋面做法区别

提问:wcjjbtm  2018-01-17  浏览数:3258  回复数:4

我以前做了2个项目屋面,屋面做法:结构板~发泡混凝土找坡~2cm砂浆找平~防水~5cm保温板~5cm细石混凝土保护层。这算是倒置做法吗?那发发泡混凝土保温作用明明在防水下面。如果说是正置做法,可是我们没有留设出气孔。屋面做法:结构板~珍珠岩找坡~2cm砂浆找平~防水~5cm保温板~5cm细石混凝土保护层。结果我们却留设了出气孔,所以正置与倒置做法弄蒙了 。谢谢指教

专家回答:倒置式屋面做法是将保温层设置在防水层之上,这样的做法比较普遍,对结构的防水效果更好。设排气孔的主要是因为你在第二种做法里面采用珍珠岩找坡了,珍珠岩是颗粒状,存在吸水率的问题,所以在这层里面要设排气孔便于水分蒸发。而泡沫混凝土实际上就是...

不同材料结合处裂缝

提问:wcjjbtm  2018-01-17  浏览数:765  回复数:3

房建施工中,剪力墙、梁与砌体交界处,施工洞等部位即便粉刷前加钢丝网,粉刷完成后仍会出现裂缝,请问如何处理?谢谢

专家回答:不同材料交界处布置钢丝网,搭接宽度不小于300mm,钢丝网不能直接贴在基层上。若抹灰厚度大于35mm,需增设加强网。一般来说按要求布置到位,不会产生裂缝。如果还是产生裂缝,可能你们施工过程中没有严格按要求施工。建议对有裂纹的地方凿除返工处理,...

商铺与单体楼栋二次施工

提问:刁玉友  2018-01-16  浏览数:780  回复数:1

为抢工期单体楼栋先行施工,在商铺同楼栋梁处设施工缝并预埋插筋连接,后施工不便割除,甲方提出对结构连接不利,要求出专项处理方案。请专家答复为感!!!

专家回答:你的意思是大地下室,先施工主楼部分,把商铺部分先丢着,等以后再施工。这个也是一种很普遍的做法,甲方抢着要开盘。大地下室主楼与副楼肯定是有后浇带或者伸缩缝分开的,如果没有的话你要找设计的原因。先施工主楼在后浇带处或者伸缩缝处断开,这样是...

商铺与单体楼栋二次施工

提问:刁玉友  2018-01-16  浏览数:621  回复数:0

为抢工期单体楼栋先行施工,在商铺同楼栋梁处设施工缝并预埋插筋连接,后施工不便割除,甲方提出对结构连接不利,要求出专项处理方案。请专家答复为感!!!

屋面檐口变更,在1号屋面梁处,增加向下的开口箍,有用吗?

提问:天下之秋  2018-01-16  浏览数:987  回复数:2

专家回答:在规范当中,没有开口箍筋这个说法,箍筋都是封闭的。施工中使用开口箍,是一种万不得已的办法,开口箍不可能和封闭箍有同样的作用。箍筋的作用主要是抗剪,只有封闭箍筋才能达到抗剪的要求,开口箍筋有薄弱面,是没有太大作用的。

安全专项检查表格中,存在问题这一栏如何正确填写。

提问:丑stone  2018-01-16  浏览数:809  回复数:3

专家回答:对照前面表格里面的内容按实填写就是了,那里面的内容比较详细啊!

楼梯

提问:玉米粒1234  2018-01-16  浏览数:626  回复数:3

楼梯与侧墙间留有10cm缝隙干什么用的

专家回答:这个做法并不是强制要求,很多地方楼梯间与侧墙都是没有缝隙的。具体情况可以咨询一下设计单位的设计意图。

楼梯

提问:玉米粒1234  2018-01-16  浏览数:434  回复数:0

图纸上楼梯与侧墙留10cm缝隙为什么

楼梯

提问:玉米粒1234  2018-01-16  浏览数:411  回复数:0

图纸上楼梯与侧墙留10cm缝隙为什么