高层住宅外立面是否可以使用墙砖?

提问:wcjjbtm  2018-01-19  浏览数:2328  回复数:4

老师好,今年刚交工34层高层住宅,外立面整体使用外墙砖粘贴,2014或者2015年开工的项目,我想问外墙不能使用墙砖是国家禁止?还是安全建议而已。也可以使用墙砖?谢谢!如果是禁止,开发商如何通过了政府审批?

专家回答:国家没有明确高层建筑外墙不允许贴瓷砖,如:《建筑工程装饰装修施工及验收规范》 明确指出,。。。“本条适用于高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收”。。但全国大部份地区的地方规范或强条均有明...

关于基坑内支撑钢筋过格构柱立柱桩问题

提问:283241976  2018-01-19  浏览数:3004  回复数:1

现场格构柱立柱桩偏转后,支撑钢筋遇格构柱的缀板、角钢无法法穿过时该如何处理?支撑梁梁底仅1到2根主筋无法穿过的话,可否断开主筋,现场开挖深度六米,仅一层支撑

专家回答:不建议割断主筋,可以在角钢上开孔将钢筋穿过去。或者根据现场实际情况,对支撑梁的位置稍作调整,避免钢筋受影响。

涂料

提问:973429052  2018-01-18  浏览数:807  回复数:3

建筑内外墙涂料技术规程中工艺为:基层处理→腻子→底漆→面漆而建筑安装分项工程施工规程中为:基层处理→底漆→腻子→面漆,以哪个为准?

专家回答:按建筑内外墙涂料技术规程中工艺:基层处理→腻子→底漆→面漆

筏板基础底部钢筋位置

提问:925395258  2018-01-18  浏览数:2451  回复数:4

你好,麻烦问一下,筏板基础底部钢筋,是短向钢筋在下,还是长向钢筋在下,框剪和砖混结构相同吗?

专家回答:16G101-3第88页,筏形基础同一层面的交叉钢筋,何向在下,何向在上,应按具体设计说明。所以你得先看看图纸上写了没有,没有写的话与设计先联系下。

二次结构顶砌

提问:有梦无限大  2018-01-18  浏览数:1226  回复数:4

如果用小砖斜砌,是一个方向,还是从中间到两边,依据是什么?

专家回答:斜砌是考虑到沉降问题,以前做法是两边不同方向斜砌呈倒三角状,中间一点平砌,现在的规范是用的“或”字,并且一般都是一个方向就行了。

梁拉筋

提问:有梦无限大  2018-01-18  浏览数:972  回复数:3

图集中只说了梁内拉筋的大小,是否一定是螺纹钢呢?

专家回答:这个没有指定,你可以看看17G101第4-17页,写明拉结钢筋直径不小于圆钢6,也就是说主要是强调的直径大小。普遍做法是做螺纹钢,现在箍筋都是用的螺纹钢了,与箍筋一样的材料,方便施工。

主楼十三层有室外走廊怎么支模

提问:慢慢德学  2018-01-18  浏览数:958  回复数:1

如题

专家回答:在十二层施工时预埋工字钢出来,在工字钢上搭设支模架,在十一层位置搭设钢管斜撑对工字钢进行加固卸荷

围墙抗台风

提问:chenshaotuan  2018-01-18  浏览数:1005  回复数:1

各位专家,有谁能提供2.5米高的围墙抗台风计算书

专家回答:你到论坛上搜索一下看看,我这里没有,这个一般是设计院才会有的。

外墙保温

提问:xujun512550904  2018-01-17  浏览数:1582  回复数:2

外墙保温抗裂砂浆有裂缝该如何处理

专家回答:开裂往往造成渗漏,保温层泡水,保温性能下降。这时候要将影响范围内的保温材料更换,重新施工。如果保温层和墙面已经开裂的,要采取打胶、灌浆(环氧树脂)等做法堵塞缝隙。更换后的保温材料和大面材料往往没有粘结,应采取加密的加固措施。

连墙件

提问:杨凡2017  2018-01-17  浏览数:902  回复数:1

脚手架中,连墙件与主节点不超过300,这里的主节点是什么意思呢?

专家回答:立杆,水平大横杆,小横杆交界处为主节点。