Revit2014官方推荐电脑配置要求

最低要求:入门级配置 操作系统:Windows® 7 SP1 64 位 CPU 类型:单核或多核 内存

关键词: Revit2016,Revit2017,Revit2018, 

[交流帖]GB50016-2014,第10.2.5条如何理解?

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:坐看云起时20

对于GB50016-2014,第10.2.5条规定:可燃材料仓库内,配电箱和开关应设置在仓库外。对于比较大的仓库,或是仓库有较多...

应急照明配电箱  GB50016-2014 

[交流帖]根据GB50016-2014第6.5.1条有这种产品么?

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:坐看云起时20

根据GB50016-2014第6.5.1条:常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。如果某建筑物不需要设火灾自动...

火灾自动报警系统  GB50016-2014 

[交流帖]关于湖南省2014建筑工程消耗量标准的问题

类别:工程造价 > 工程造价问答    发布时间:2020-07-10    发布人:winterP

在《湖南省建筑工程消耗量标准》2014版第五章混凝土与钢筋混凝土工程说明中,二。1.(3)“档商品砼采用垂直运输机械...

建筑工程消耗量标准 

[交流帖]安装maya2014时提示安装windows组件

类别:室内设计 > 室内设计问答    发布时间:2020-10-30    发布人:简单若若

安装maya2014时提示需要lnternet连接来安装windows组件是怎么回事?

 

[交流帖]GB 50016-2014 第8.4.2条应该如何理解

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-15    发布人:时间海20

GB 50016-2014 第8.4.2条:“建筑高度大于54米的高层建筑,其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制...

火灾自动报警系统  GB50016-2014 

[交流帖]cad2014文字标注快捷键

类别:室内设计 > 室内设计问答    发布时间:2020-03-11    发布人:二弟哦也

cad2014文字标注快捷键

 

[交流帖]GB 50974-2014 精读:消防给水系统常见问题

类别:给排水 > 建筑给排水    发布时间:2020-02-24    发布人:预测未来

50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》为依据,对其中新增加一些重点条款以及容易引起疑问的条款进行了分析探讨...

建筑设计防火  GB50974-2014 

[交流帖]GB50016-2014第8.4.1.13条的条文理解问题

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:坐看云起时20

《建规》GB50016-2014第8.4.1.13条,未写明“喷淋系统”,是否可以理解为可以不上消防报警系统? 消防报警系统 GB50016...

消防报警系统  GB50016-2014 

[交流帖]GB50016-2014第8.4.1条应该如何理解

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-16    发布人:国家重点保护对象

GB50016-2014第8.4.1条规定了需设置火灾自动报警系统的厂房,其余未列的丙类厂房(纸箱厂、塑料厂等)该如何把握,是否...

火灾自动报警系统  GB50016-2014 

[交流帖]GB50016-2014第5.4.10条3款如何理解

类别:电气工程 > 电气工程问答    发布时间:2020-04-29    发布人:从未停步

GB50016-2014第5.4.10条3款中各自的高度怎么理解,比如一幢建筑,总高度60米,一~三层为商业(12米),上部为住宅,...

GB50016-2014 

GB50016—2014建筑设计防火规范

建筑电气设计实操训练营,是由筑龙学社邀请甲级设计院建筑电气设计高工独家策划,零基础以及初级学员通过2个月的学习

关键词: GB50016,2014建筑设计防火规范,建筑电气