是采用的商品混凝土吗?感觉是将泵车的清洗泵管的废料浇筑到框架梁里面了,顶板混凝土也很可疑,像是浇筑混凝土前模板积水了,模板不平。个人意见,先将无强度的散沙层全部清除,剔凿一下,看看量有多大,这条梁的有效截面还剩多少,要是还未超过钢筋保护层就好办一点,漏出钢筋就必须通过设计单位了,可以给设计单位提,采用高强灌浆料进行修复,但是清理散沙层一定要彻底。
发表于 2015-12-22 主要是不润管砂浆浇筑在楼板上了,第一车都会带半方砂浆润管,需要将此砂浆清除,不可以浇筑在楼板上
这是由于砼浇筑时,没有将润管砂浆清除出去,而随意浇筑在楼板或梁等部位造成的,需要凿除,并根据厚度进行修补
点评 zhangfang 发表于 2楼 2015-12-22 是采用的商品混凝土吗?感觉是将泵车的清洗泵管的废料浇筑到框架梁里面了,顶板混凝土也很可疑,像是浇筑混凝土前模板积水了,模板不平。个人意见,先将...主要是不润管砂浆浇筑在楼板上了,第一车都会带半方砂浆润管,需要将此砂浆清除,不可以浇筑在楼板上