1、空调主机机试运转


    1)、主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行;

    2)、各保护继电器、安全装置的额定值要符合技术文件规定,其动作要灵敏、可靠;

    3)、制冷机组的负荷试运转要符合下列要求:

        A、按要求供给冷却水,进出水温度满足设计要求;

        B、启动运转的程序要符合设备技术文件的规定;

        C、运转中要无异常声响和震动,并检查压缩机轴承处的温升应正常;

        D、与设备连接的管道,其进、出口方向及位置要符合工艺流程和设计的要求。
2、冷却塔试运转

        A、检查电机电流及绝缘、接地等情况,调试电机正反转,使之符合正确旋向;

        B、检查传动皮带松紧度,减速器打黄油,风车叶片角度调整;

        C、检查挡水器有无异物阻塞,散热片有无损坏,顺风板固定是否良好,浮球阀开关水位调整,水盘内杂物清除,出水网清除杂物;

        D、多组水塔并联组合时,调节连通管,确保各水塔水位保持同水平面高度。
3、泵类试运转水泵试运转要符合下列要求:

        A、各固定连接部位不能有松动;

        B、转子及各运动部件运转要正常,不能有异常声响和摩擦现象;

        C、附属系统的运转要正常,管道连接要牢固无渗漏;

        D、各润滑点的润滑油温度,密封液和冷却水的温度均要符合设备技术文件的规定,润滑油不能有渗漏和雾状喷油现象;

        E、泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均要灵敏、正确、可靠;

        F、泵在额定工况点连续试运转时间不得小于2小时。
4、组合式空调机组试运转

        A、检查设备组件是否完备无缺;电气系统、控制系统是否完好;

        B、用手盘动叶轮,看有无卡阻、刮擦现象;

        C、对设备进行点动试转,观察电机、叶轮旋转方向是否正确,看叶轮是否有刮擦现象,是否有震动及噪声;

        D、如上述程序完成,且正常,则进行设备的试运转,在额定电压、转速下运转时间不少于2小时。
5、水流量、温度和水平衡调试

        水流量、温度和水平衡调试运转最低不少于48h;

        A、检查水流量是否满足设计要求,水源或地源侧的供水情况和流量是否满足设计要求;

        B、检查水泵的扬程是否满足设计要求;

        C、检查冷冻水和冷却水的初始温度、换热温度是否满足设计、温度负荷是否正常;

        D、检查管网及末端各部位水力平衡度,并进行修正调整各项调试工作完成后如实填写调试报告,并对调试中出现的各种状况进行整改。
6、末端风机盘管及水系统调试

        A、风机盘管的档位控制正确,显示屏清晰;

        B、风机盘管运行无噪音或卡涩现象,电动二通阀启动灵活;

        C、检查水系统管路应无渗漏现象;

        D、与设备连接的软管与出风口出风无漏风现象、出风风速、温度正常各项调试工作完成后如实填写调试报告,并对调试中出现的各种状况进行整改


扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-01-23     谢谢楼主分享,好资料,赞了

 发表于2016-01-23   |  只看该作者       筑龙币+20

2

点评   Blazingsun  发表于  1楼   2015-11-03   1、空调主机机试运转    1)、主机试运转调试一般要有厂家专业技术人员在场进行;    2)、各保护继电器、安全装...
谢谢楼主分享,好资料,赞了

 发表于2016-02-20   |  只看该作者      

4

谢谢楼主分享,好资料

Blazingsun

河南 三门峡 | 项目管理

64 关注

999+ 粉丝

251 发帖

46 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20