      一般剪力墙结构中连梁都是按墙体开洞来建的,洞口大小一般是满足建筑需要即可。但也不乏计算需要,将门洞窗洞开高,然后做过梁的情况。洞口开高,墙体局部被削弱,刚度减小,吸收的地震力也变小了,结果自然是由红变成不红。
      普通的门洞和窗洞一般我们习惯做法是按照建筑要求的大小来开洞,计算过一遍,假如都无法算过的话,就把洞口加大,一般是往高了加,这样实际安装门窗时,只需在门窗洞顶部做过梁即可。过梁高度最小一般是150,所以如果要把洞口开高的话,最小也要开高150。否则比门洞高不了多少,做过梁又没法做,就不好办了。
剪力墙结构洞口连梁建模方式-1.gif
      遇到飘窗时,一般不太好将洞口开大,都是尽量按照建筑的要求来开。这是因为飘窗一般都需要做双层板,这双层板都是从飘窗连梁上挑出来的。假如将洞口开高,连梁高度就减小了,原本需要做挑板的位置就无法生根了,自然也就做不了挑板。不过好像也有单位设计时,不管这么多,也跟普通门洞一样,计算不过就直接开高洞口。至于飘窗,后期再想办法。当然也不是没有办法。至少可以保证连梁上能够挑出一块板,剩下一块挑板可以从连梁顶部支墩然后再做悬挑。不过这样的做法,我感觉施工时也不见得有多方便,实际上可能更麻烦。但是好处就是可以不管连梁高度问题,这样便于计算模型调过。
      对于飘窗,我们一般的做法是严格按照建筑洞口来开。之所以这么做,一是考虑到要做双层板,二是怕洞口开高了,有些窗台需要后砌。而后砌窗台有个问题,可能会在下雨的时候,出现漏水。对于一般的普通住宅实际上是没有这个担心的必要。但是对一些豪宅来说,业主可不允许出现窗台漏水的情况。
      实际上严格按照建筑洞口来开,实际形成的连梁是个上反梁。反梁顶标高就是上一层窗台的高度。但是这样的连梁一般高度都非常大,刚度也很大,计算时往往计算不通过,墙体抗剪超限。也就是说,洞口按照建筑实际来开的话,实际上是把结构自己给逼上绝路了。因为层高是定的,建筑洞口也是定的,那也就意味着连梁高度也是定值,无法改变。这样的话结构工程师一点作用都没法发挥了。调模型也很不好调。实际处理时,只能单独采用连梁折减方式。在特殊构建定义中,单独指定需要折减的连梁,将其刚度折减到非常小,如0.1等等,这样墙体抗剪才能调过。不过这样实际上也不对,因为墙体刚度是实际存在的,认为折减只能导致计算结果不准确。但是没办法,需要出计算书。只能采用这个办法,调出一版不超限的模型来应付外审。
      实际上我个人比较倾向于开大洞,这样对于结构是合理的,计算也是较为准确的。当然对于飘窗的处理,肯定也是有办法的。至于漏水问题,我想,既然做了外墙防水,如果还漏水,那只能说明防水没做好,而不是因为结构问题。