1、 铝板平面内变形,有加工翘曲、扭曲变形现象。
2、 玻璃附框与玻璃粘接时加工质量不好,超差严重,有玻璃附框不顺直的质量问题,也有玻璃附框断面与玻璃平面阶差尺寸超差较大的,还有铝附框45°对角接缝尺寸超差的等质量问题。
3、钢插芯与铝框内壁间垫的尼龙垫片处理的不好,有的铝框内壁与钢插之间没有垫片,达不到规范要求,而另一边又垫的过多,且垫的不实,受力状态不好
5、 北侧向西侧拐角处相邻竖框多开了槽口
1、转接件做法或伸缩缝做法不对
转接件做法不对,无伸缩缝
转接件做法不对,竖框无法伸缩
转接件缺少斜支撑
1、转接件做法或伸缩缝做法不对-伸缩缝位置不对
2、幕墙竖框做法不对-接头位置不对
2、幕墙竖框做法不对-竖框不应焊接
玻璃缝隙不均
玻璃阶差大
铝板阶差大,铝板不平
铝板安装不平、有划伤
镀锌铁板没有先固定好,铝板不平
板缝隙大小超差严重
女儿墙铝板不平
镀锌铁板打胶不好
四、幕墙工程经验总结-防水镀锌铁板安装质量问题
门头顶面防水镀锌铁板搭接不好
防水镀锌铁板安装不好
五、幕墙工程经验总结-镀锌铁板封修及岩棉保温质量问题
镀锌铁板安装不好、缝隙大
镀锌铁板安装不好、缝隙大
封修保温处理不当
竖框没有保温,存在冷桥
铝板后保温没有固定措施,保温脱落,存在冷桥
岩棉破损严重
岩棉接缝过多
竖框与墙体间封修质量不好
竖框与墙体间保温效果不好
六、幕墙工程经验总结-石材色差
七、幕墙工程经验总结经验教训总结-与设计有关质量问题
拐角处用两根竖框外饰效果不好
玻璃幕墙转接件外露
十字接头防水工艺需加强
镀锌铁板应采用U形防水
横、竖框接头做法不对
八、幕墙工程经验总结-其他质量问题
转接件与铝框间无尼龙垫片
钉头胶质量不好
避雷未安装好不应安装铝板
铝竖框与石材钢框缝隙不均、上部超差
九、幕墙工程经验总结-成品保护
脚手架管但在横框上
铝板划伤
十、幕墙工程质量通病分析和预防