[资料]有线电视系统线缆分配衰减计算表

发表于2015-07-03     2184人浏览     2人跟帖     总热度:180  


有线电视系统线缆分配衰减计算表


                                     衰减值


分支器   一分支器             6dB至22dB


            二分支器             6dB至22dB


            三分支器             8dB至22dB


            四分支器             10dB至22dB


分配器   二分配器204       4dB


            三分配器306       6dB


            四分配器408       8dB


            五分配器511       11dB


            六分配器611       11dB


           八分配器812        12dB


           十分配器1013      13dB


           十二分配器1215   15dB


           十四分配器1416   16dB


           十六分配器1616    16dB


线缆     SYWV75-5         18dB/100米


           SYWV75-7         12dB/100米


           SYWV75-9         10dB/100米


           SYWV75-12       7dB/100米


分支器的一般型号规定:


一分支器:104、106、108、110、112、114、116、118、120、124。


二分支器:206、208、210、212、214、216、218、220、224。


三分支器:308、310、312、314、316、318、320、324。


四分支器:410、412、414、416、418、420、424。


项目           单位                光发机技术参数


输出功率     mw                2     4     6     8     10     12     14     16     18     20     22     24


光链路损耗  dB                 4     7     9     10    11     11.8  12.5  13     13.6  14     14.4   15


4路分光器的插入损耗在7dB左右,1.4km光纤的损耗在0.4dB, (1KM损耗0.28b),两端连接器损耗为1dB,再给将来系统老化留出3dB的预量,所以链路总损耗为7+0.4+1+3=11.4dB。 理论上只要保证发送端平均发送光功率-接收端接收灵敏度>11.4dB即可,------------------发送端平均发送光功率为+5dBm。