五、配电箱的安装、配线不符合要求

  l、现象

  (l)、箱体与墙体有缝隙,箱体不平直。

  (2)、箱体内的沙浆、杂物未清理干净。

  (3)、箱壳的开孔不符合要求,特别是用电焊或气焊开孔,严重破坏箱体的油漆保护层,破坏箱体的美观。

  (4)、落地的动力箱接地不明显(做在箱底下,不易发现),重复接地导线截面不够。箱体内线头裸露,布线不整齐,导线不留余量。

  2、原因分析

  (l)、安装箱体时与土建配合不够,土建补缝不饱满,箱体安装时没有用水准权校水平。

  (2)、认真将箱内的沙浆杂物清理干净。

  (3)、箱体的"敲落孔"开孔与进线管不匹配时,必须用机械开孔或送回生产厂家要求重新加工,或订货时严格标定尺寸,按尺寸生产。

  (4)、加强检查督促,增强施工人员的责任心。

  (5)、透切理解验收部门关于接地的有关规定。根据供电部门和市质检总站的要求,动力箱的箱体接地占和导线必须明确显露出来,不能在箱底下焊接或接线。接地的导线按规范当装置的相线截面S≤16mm2时,接地线最小截面为S;当16〈S≤35mm2时,接地线的最小截面为16mm2;当S〉35mm2时,接地线的最小截面为S/2。

  (6)、箱体内的线头要统一,不能裸露,布线要整齐美观,绑扎固定,导线要留有一定的余量,一般在箱体内要有10-5CM的余量。

六、开关、插座的盒和面板的安装、接线不符合要求

  1、现象

  (1)、线盒预埋太深,标高不一;面板与墙体间有缝隙,面板有胶漆污染,不平直。

  (2)、线盒留有沙浆杂物。

  (3)、开关、插座的相线、零线、PE保护线有串接现象。

  (4)、开关、插座的导线线头裸露,固定螺栓松动,盒内导线余量不足。

  2、原因分析

  (1)、预埋线盒时没有牢靠固定,模板胀模,安装时坐标不准确。

  (2)、施工人员责任心不强,对电器的使用安全重要性认识不足,贪图方便。

  (3)、存在不合理的节?土建专业密切配合,准确牢靠固定线盒;当预埋的线盒过深时,应加装一个线盒。安装面板时要横平竖直,应用水平仪调校水平,保证安装高度的统一。另外,安装面板后要饱满补缝,不允许留有缝隙,做好面板的清洁保护。

  (2)、加强管理监督,确保开关、插座中的相线、零线、PE保护线不能串接,先清理干净盒内的砂浆。

  (3)、剥线时固定尺寸,保证线头整齐统一,安装后线头不裸露;同时为了牢固压紧导线,单芯线在插入线孔时应拗成双股,用螺丝项紧、拧紧。

  (4)、开关、插座盒内的导线应留有一定的余量,一般以100-150mm为宜;要坚决杜绝不合理的省料贪头。

七、灯具、吊扇安装不符合要求

  1、现象

  (l)、灯位安装偏位,不在中心点上。

  (2)、成排灯具的水平度、直线度偏差较大。

  (3)、吊链日光灯链条不平行,引下的导线未编又。

  (4)、吊扇的吊钩用螺纹钢加工,成型差;钟罩不吸顶,接线盒外露。

  (5)、阳台灯底盘铁板大落,生锈。

  (6)、天花吊顶的简灯开孔大大,不整齐。

  2、原因分析

  (l)、预埋灯盒时位置不对,有偏差,安装灯具时没有采取补救措施。

  (2)、施工人咒责任心不强,对现行的施工及验收规范、质量检验评定标准不熟悉。

  (3)、采购员购买灯具时贪图使宣,罔顾质量;

  (4)、筒灯开孔时没有定好尺寸、民族位、圆孔直径不统一等。

  3、预防措施

  (l)、安装灯具前,应认真找准中心点,及时纠正偏差。

  (2)、按规范要法语,成排灯具安装的偏差不应大于5mm,因此,在施工中需要拉线定位,使灯具在纵向、横向、斜向以及主同低水平均为一直线。

  (3)、日光灯的吊链应相互平直,不得出现八字型,导线引下应与吊链编叉在一起。

  (4)、预埋吊扇挂钩时,应用不小于Ф8的镀锌圆钢与板内的钢筋固定在一起,不准采用螺纹钢,吊钩加工成型应一致,且刷防锈漆。吊扇的钟罩能够吸顶且将吊钩和接线盒遮住。成排的吊扇应成一直线,偏差≤5mm。

  (5)、阳台灯具的底盒铁板厚度≥0.5mm,且油漆表面均匀平滑,能很好地起到防锈的作用;玻璃罩不能太薄,以免安装时破裂。

  (6)、天花吊顶的筒灯开孔要先定好坐标,除要求平直,整齐和均等外,开孔的大小要符合筒灯的规格,不得太大,以保证筒灯安装时外圈牢固地紧贴吊顶,不露缝隙。

  (7)、施工人员、采购人员要认真执行国家和地方的有关规范。

八、电缆、母线安装不符合要求

  l、现象

  (l)、电缆安装后没有统一挂牌,电缆在电缆沟、桥架中敷设杂乱。

  (2)、在竖井中,电缆孔堵封不严密;垂直固定电缆的支架太小,太软,向下倾斜。

  (3)、电缆穿过进户管后没有封堵严密。

  (4)、接线端子(线耳)过大或过小,壁太薄,压接头时破裂。

  (5)、母线的插接箱子安装不平直,各段母线太长,不易运输和安装。

  2、原因分析

  (1)、各电缆施工单位没有协调好,只求自己敷设的电缆能通过即可。

  (2)、与土建单位在封堵强电竖井时没有协调好,施工人员不掌握封堵的技术。

  (3)、材料不及格,采购人员不按照标准购买电缆固定支架和接线端于(线耳)。

  (4)、建筑专业留给电气专业做强电竖井的面积太小,造成强电竖井布置困难。

  3、预防措施

  (1)、电缆施工队伍之间要协调好,将大小电缆分别排好走向和位置,安装完毕后统一用防潮防腐纸牌挂牌,注明各式各样条电缆的线路编号、型号、规格和起讫点。挂牌位置为:电缆终端头、拐弯处世哲学、夹层内,竖井的两端,电缆沟的人手工艺孔等。

  (2)、用麻丝和沥青混合物堵封竖井电缆通过的洞口,有室外进户管到地下室时,管口要作防水处理,这些工作需要和土建专业密切配合。堵封后清理干净现场。

  (3)、采购间购买电缆圆定支架、接线端子(线耳)等材料时,要按照规范购买。在压接头时,准确选用相对应的油压钳和对应的套件。

  (4)、母线订货时,必须保证每段母线不得大于每层楼高;一般不大于3米,以方便楼内搬运和安装。

  (5)、母线及配件进场时,要严格按照GBJ149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》和合同验货。

  (6)、安装插接箱时,要横平竖直,与母线接触可靠、牢固。