规范中确实规定了:“大六角头高强度螺栓的拧紧应分为初拧、终拧。对于大型节点应分为初拧、复拧、终拧。”但也没有初拧、终拧时间的规定。所以,就是正规单位的钢结构实际施工中,也没有人这样间隔若干天再拧的做法,而是按照规范用扭矩扳手按照设计规定的扭力数值拧紧螺栓,当然过程中可能不是一次全部拧紧。而扭矩检查则在螺栓终拧1小时后、24小时之前完成。
根据《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ82-2011要求,大六角高强度螺栓初拧、复拧、终拧宜在一天内完成