[提问] 城市给水管网需要给小区消防系统几个给水接口?

发表于2015-03-12     2327人浏览     7人跟帖     总热度:413  

现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-03-16   |  只看该作者       筑龙币+5

2

 城市给水管网需要给小区消防系统几个给水接口?-消防水枪保护半径.png

点评+1

  • 发表于 2015-03-16     多谢王工回答

 发表于2015-03-16   |  只看该作者       筑龙币+5

3

更多精彩内容,敬请关注微信;youdianjiuliang

 城市给水管网需要给小区消防系统几个给水接口?-QQ截图20150309095831


 发表于2015-03-16   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   shineqi  发表于  2楼   2015-03-16  
多谢王工回答

 发表于2015-03-16   |  只看该作者       筑龙币+5

5

这个跟市政给水接口数量关系不大,规范要求消防管网有至少两个供水点,一般小区都要设消防水池和消防水泵进行增压,水池有一个入口就够了(也就是市政上一个给水接口就够了),从水池上要有两个出口与水泵进口相连,水泵的出水端也要有至少两个出口与小区内的消防管网接通。