现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!
这个跟市政给水接口数量关系不大,规范要求消防管网有至少两个供水点,一般小区都要设消防水池和消防水泵进行增压,水池有一个入口就够了(也就是市政上一个给水接口就够了),从水池上要有两个出口与水泵进口相连,水泵的出水端也要有至少两个出口与小区内的消防管网接通。