[讨论]现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑 

发表于2015-02-09     6060人浏览     10人跟帖     总热度:360  

扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-09 16:49:19

 发表于2015-02-09   |  只看该作者       筑龙币+5

2

  1. 这样做是在合理的范围内,偏于安全的。基础和柱混凝土强度等级不同,是无法办到同时浇注的。施工现场都是先浇注基础的混凝土,打到强度后,然后凿毛,然后浇注柱混凝土。

  2. 对的。我们是当基础强度等级低于柱2个标号时候,才需要验算。

点评+1

  • 发表于 2015-02-09     2.补充,否则存在基础混凝土局部被压碎的可能

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-02-22 20:46:19

 发表于2015-02-09   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   459933545  发表于  2楼   2015-02-09  这样做是在合理的范围内,偏于安全的。基础和柱混凝土强度等级不同,是无法办到同时浇注的。施工现场都是先浇注基础的混凝土,打到强度后,然后凿毛,然...
2.补充,否则存在基础混凝土局部被压碎的可能

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-22 20:46:31

 发表于2015-02-10   |  只看该作者       筑龙币+5

4

支持一下

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-22 20:46:28

 发表于2015-02-10   |  只看该作者       筑龙币+5

5

那么“存在基础混凝土局部被压碎的可能”的话,为什么一定是在柱标号大于基础标号时才要求验算?实际上,从规范公式可以看出,上部竖向力取值是不变的。所以,在给定一定数值的竖向力的条件下,这个和混凝土标号有什么必然联系?换句话说,基础标号等于或高于柱时,就不考虑局部被压碎的可能了,那不就等于是说混凝土强度差会造成局压破坏吗?

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2015-02-22 20:46:46

 发表于2015-02-11   |  只看该作者       筑龙币+5

6

支持一下

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-22 20:46:40

 发表于2015-02-15   |  只看该作者       筑龙币+5

8

赞  现浇混凝土结构局部受压计算的疑惑 _1

奖励      

  • 奖励于 2015-02-22 20:46:37

 发表于2015-02-19   |  只看该作者       筑龙币+5

9

一经搞明白了,混凝土强度差是错误概念,是形而上学。

只不过规范的背景资料也比较简略,没有深入介绍各条规定是怎么出来的。

只要基础混凝土强度等级等于或大于上部柱的混凝土强度等级,局部受压是自然满足的,或者说是必然满足的,因而不需要验算。

当基础混凝土强度等级低于上部柱时,需要根据基础顶面混凝土截面面积认真核算局部受压。特别是对锥形独立基础,顶面各边仅仅从柱边外扩50的情况下,局部受压影响面积基本和局部受压面积相差无几,可能发生不满足局部受压的问题。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-02-22 20:47:11

 发表于2015-02-22   |  只看该作者      

10

     当基础混凝土强度等级低于上部柱时,需要根据基础顶面混凝土截面面积认真核算局部受压。

 发表于2015-09-08   |  只看该作者      

11

筑龙教育诚招课程合伙人 只要你有梦想,有激情,我们在筑龙约见! 不论你在哪里,都可以,为建筑人分享经验! 筑龙课程合作电话:400-0708-888 课程学习(代理)QQ群:176190503

新闻官

北京  | 结构设计

6 关注

170 粉丝

61 发帖

142 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20