传递到楼梯条形基础上面的有轴力、剪力和弯矩。工程设计中,可不必考虑的那么复杂。首先,我们可以将梯板传递给基础每延米的荷载统计出来,在取不利组合后,按照《建筑地基基础设计规范》公式5.2.2-1、5.2.1-1计算出基底的宽度,考虑到弯矩的影响,可将此宽度放大1.2倍近似处理。至于基础的高度,可按上述规范的公式8.2.9-1验算。基础配筋,可按公式8.2.12计算。
以上就是计算的步奏,如果是初次计算,计算完成后,可与相近的工程做对比分析,两者结果相差不大的话,即可取用。另外,通过此例,请对楼梯下的条形基础的大致尺寸、配筋有一个大概的范围印象,积累经验。
实际工作中确实都偷懒了,直接用的现成大样。先给你的精神点个赞。算基础如楼上所说,有轴力、弯矩等。楼板端部弯矩可以参考混凝土教科书或者静力手册。探索者算楼梯那里也看得到公式。
楼梯基础的荷载如何考虑,取决于你的楼梯板的计算模型如何采用,
按照你的图示,楼梯板的计算应该按照基础处铰接,平台处固结或弹性支撑来计算,所以,梯板传递到楼梯基础上的荷载只考虑轴力.
但本人不赞成你的这种基础形式,它人为加大了楼梯板传递到基础的内力的复杂性且加大施工难度,
常见做法:一, 踏步起步处设置梁,梁搁置在楼梯间两侧的底层梁或在两侧基础梁山设小立柱支撑该楼梯梁(同标准层处的楼梯梁做法类似)
二.如一定要做基础,则把你图示中的踏步下的类似混凝土墙的部分改为承重砖墙,起步处加地圈梁和踏步整浇.
这样做的好处就是完全符合你的计算假定,施工也方便
江苏 南京 | 结构设计
5 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)