[专家答疑]关于地下室消防水量的取值问题

发表于2015-01-07     2137人浏览     5人跟帖     总热度:147  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-01-08   |  只看该作者       筑龙币+5

2

地下汽车库仍然按20l/s.我专门请示过主编黄晓家。

点评+1

  • 发表于 2015-01-20     看过宣贯是这么说的,期待消防纪要的公布。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2015-01-20 12:38:28

 发表于2015-01-08   |  只看该作者       筑龙币+5

3

现在新出的消防规范说地下建筑体积大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那问题来了,地下车库算不算地下建筑?消防水量应该是否应该按地下建筑的容积来确定消防水量?

回复:地下汽车库仍然按20l/s.我专门请示过主编黄晓家。的确是这样的。同意楼上的zhangyzxf说的很对。

另外补充一点。假若满铺地下室(车库)地上为住宅建筑。消防时地上按照住宅设计消防设施,及消防用水量,地下按照车库做消防设施,取消防用水量。然后取大值。体积不是按照地上与地下合用做。消防设施分别设计这样理解,地下车库设置消火栓及喷淋系统,地上假若6层住宅,住宅可以不上消防设施。

 发表于2015-01-20   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   zhangyzxf  发表于  2楼   2015-01-08  地下汽车库仍然按20l/s.我专门请示过主编黄晓家。
看过宣贯是这么说的,期待消防纪要的公布。

 发表于2015-01-20   |  只看该作者       筑龙币+5

5

我觉得地下建筑即按多层建筑考虑更加合理。个人意见~

 发表于2015-09-11   |  只看该作者       筑龙币+5

6

地下建筑不能划到多层建筑,多层建筑只可划分地面建筑,再问下这个20L/S 是何依据?