[专家答疑]为什么电气预埋刚性防水套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm

发表于2014-12-15     3252人浏览     4人跟帖     总热度:95  

扫码加入筑龙学社  ·  电气工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-12-16   |  只看该作者      

2

主要是考虑 外防水在管根的附加施工

 发表于2014-12-16   |  只看该作者       筑龙币+5

3

第一、电气预埋套管正负零以下进线电源室外部分一般出墙1.5米(为躲开土建室外地面做法);第二、至于室内部分如需要预埋防水套管,在实际施工中要求突出部分我理解是为满足防水做法,至于是否必须5-10CM我看不一定,只要能满足防水做法即可;第三、给排水套管如果突出反而影响土建施工(模板操作),但也必须满足防水做法的需要;第四、以上观点只是根据施工实践的一点看法,仅供参考,不妥之处望多指教。补充:如施工图按上图设计,我认为墙面可能有土建做法的要求。

 发表于2014-12-16   |  只看该作者       筑龙币+5

4

针对专家的回复我还是存在疑问:

1:百度查询“为什么电气钢性防水套管要伸出,而给排水却不需要”没有结果,好像是死规定一样,但又查不到为什么(给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平,电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm)

2:同一面墙上同样的套管,只是我们做安装的知道哪个是电气用的,哪个是给排水用的,怎么就给出一个伸出一个不伸出墙面,可是同一面墙,假如说考虑到这面墙的做法,那也应该是电气和给排水套管同样的做法。

3:涉及到的正负零以下的墙面(室外墙)以后都是要回填土的,就是说管子在室外是埋在土里的。

我就是想找到这两句话的做法的依据(为什么要这样规定),(给排水套管在制作时应注意,安装后应管口与墙、梁、柱完成面相平,电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm)

点评+1

  • 发表于 2014-12-16     两端突出5-10CM,一般在安防图纸设计中有明确要求,是为战时在外侧增加防爆波钢板预留。

 发表于2014-12-16   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   yan426426  发表于  4楼   2014-12-16  针对专家的回复我还是存在疑问:1:百度查询“为什么电气钢性防水套管要伸出,而给排水却不需要”没有结果,好像是死规定一样,但又查不到为什么(给排...
两端突出5-10CM,一般在安防图纸设计中有明确要求,是为战时在外侧增加防爆波钢板预留。