穿越防火墙必须设阻火装置,穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时设阻火装置:1高层建筑2外径大于等于110,3立管明设或虽暗设但管道井不是每层防火封隔.
发表于 2014-12-11 老师,你好!
请问:你说的这个是强制性条文吗?
我们现在在建的是一栋6层的酒店,坡屋面,阁楼顶结构标高29.59米,排水管管径为DN110,1层和2层是开敞式的,所以立管明设;3~6层在管道井敷设,管道井每层都有封隔,还需设置套管和阻火圈吗?
若有管井或管窿,可不设套管,若无,最好设套管
发表于 2014-12-16 明白,谢谢老师
点评 成旭yym 发表于 2楼 2014-12-10 穿越防火墙必须设阻火装置,穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时设阻火装置:1高层建筑2外径大于等于110,3立管明设或虽暗设但管道井不是每层防火封隔...老师,你好! 请问:你说的这个是强制性条文吗? 我们现在在建的是一栋6层的酒店,坡屋面,阁楼顶结构标高29.59米,排水管管径为DN110,1层和2层是开敞式的,所以立管明设;3~6层在管道井敷设,管道井每层都有封隔,还需设置套管和阻火圈吗?
可参见《建筑排水塑料管道安装》(10S406 )/总说明/7管道敷设/7.1一般规定/7.1.8、7.1.9有关规定、内容及要求(10S406 /8)。见附件
发表于 2014-12-25 谢谢哈。多交流
点评 hzm430608 发表于 9楼 2014-12-24 可参见《建筑排水塑料管道安装》(10S406 )/总说明/7管道敷设/7.1一般规定/7.1.8、7.1.9有关规定、内容及要求(10S406 /8)。见附件10S406 建筑排...谢谢哈。多交流