王老师,现在很多软件可以计算预应力梁,也有很多设计院有自己的表格计算,但是PKPM号称能够考虑次弯矩对整体结构的影响,单独计算的话,那不是要把与预应力梁相连的柱要重新考虑次弯矩组合一遍?是这个意思吗?如果是,方便的话希望老师传一个设计表格和设计计算书让我们也学习一下。
其次,如果用软件或表格计算出来的次弯矩很大,例如YYL跨中控制截面弯矩是3000,次弯矩就有2000,那是不是次弯矩太大了?是不是意味着我要调整结构布置?
看了老师的解答,我又把规范认真的读了一遍,有点混沌了,求解释。抗裂验算应该是针对三级裂缝控制在二a条件下准永久组合抗裂验算边缘混凝土法向应力减去混凝土预压应力是否小于混凝土轴心抗拉强度;二级裂缝控制用的是标准组合去减预压应力;而准永久组合的数值应该是小于标准组合的值的,那不是意味着三级裂缝在二a类条件控制的比二级裂缝控制的比较严?
1、次弯矩还是依靠整体分析软件,施加等效荷载来计算的,比如SAP2000、MIDAS GEN都可以,然后预应力筋验算部分依靠表格。其实现在YJK的预应力模块也还可以。
2、我一般的原则是跨高比大于15的梁才采用预应力梁,然后预应力筋仅布置到产生的等效均布荷载以恰好平衡恒载。(这个纯粹是个人的习惯性做法了,不过你也可以参考试试)
3、我们计算的目的不是为了让左边的式子小于ftk子吗?左边式子的被减数小,不是更容易让这个减法的结果小于ftk吗?
假设ftk是2,标准组合的应力是6,准永久是是5;则二级抗裂要布置预应力产生4的预压力才能小于ftk,三级抗裂布置预应力产生3的预压力就可以小于ftk了啊。