[提问]16层的高层宿舍楼冷热水给水如何分区?

发表于2014-11-24     4903人浏览     7人跟帖     总热度:359  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2014-12-26     看看,一起学习

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

2

https://bbs.zhulong.com/dayi/question131

建议问问暖通专家

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

3

18层楼供参考:
1、5——18层变频泵供水,其中5——11层设减压阀组(但要设平行的两组,一组维修时,另一组正常使用),形成中区供水。
2、5——11层、12——18层分设变频泵供水

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

4

加压分区最好每个区负责的层数相同,这样比较节能

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

5

18层供参考

1-4层的由市政供水,5-10层由变频泵加减压阀供,11-18由变频泵供。

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

6

和冷水一样分区,考虑压力尽量相同。

 发表于2014-11-26   |  只看该作者       筑龙币+5

7

更具高规

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。

 发表于2014-12-26   |  只看该作者      

8

点评   cherub1  发表于  1楼   2014-11-24  16层的高层宿舍楼冷热水给水如何分区?建筑高度为58m,分区如何布管。在哪个位置设置减压阀?