发表于 2014-12-26 看看,一起学习
18层楼供参考:
1、5——18层变频泵供水,其中5——11层设减压阀组(但要设平行的两组,一组维修时,另一组正常使用),形成中区供水。
2、5——11层、12——18层分设变频泵供水
18层供参考
1-4层的由市政供水,5-10层由变频泵加减压阀供,11-18由变频泵供。
更具高规
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
广东 衡阳 | 暖通空调
5 关注
2 粉丝
5 发帖
14 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)