挖到设计标高后 根据地勘报告进行判断 如果和地勘报告不符 需要会同勘探单位和设计单位一起谈论下
同意楼上的意见,个人觉得畜类这个之外还要做承载力等的测试吧,跟基坑验槽类似!
软基换填开挖前后均要进行地基承载力试验检测(如触探),如开挖到设计标高,地基承载力仍不满足要求则要根据地基承载力试验检测结果由设计方确定开挖深度
关于软基的问题,如果原设计图示开挖至设计标高以下仍是软基,则不必再继续开挖,因为设计者会考虑至此标高后回填能满足要求;但若设计至此标高后显示为软土已全部清理完毕,而实际情况又与设计不符,则需联系设计,商议是否继续下挖.