[专家答疑]柱子截面变小,请问结构图中能体现每根柱子配筋根数吗?

发表于2014-11-13     4005人浏览     8人跟帖     总热度:237  

扫码加入筑龙学社  ·  建筑施工微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-14 08:34:31

 发表于2014-11-13   |  只看该作者      

2

剪力墙的端柱一般会用单独的剪力墙柱打样或者剪力墙柱表来表示配筋信息的。你这个第三张图只是一个墙柱的定位和平面尺寸图,例如下图柱子截面变小,请问结构图中能体现每根柱子配筋根数吗?-2.png

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-11-14 08:34:37

 发表于2014-11-14   |  只看该作者       筑龙币+5

3

四根角筋是不可能没的,盯住四个角筋,变截面了你该是跨接还是焊接 还是怎么处理就看你的了

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-11-14 08:34:47

 发表于2014-11-14   |  只看该作者       筑龙币+5

4

楼上及楼上的楼上应该回答的很完整了,变截面很多情况下都存在的,注意好接头处理就是了!

 发表于2014-11-14   |  只看该作者       筑龙币+5

5

以我这边工程某个柱子大样图分析下柱筋4个面有多少根

根据这个大样图,南面是不是4根柱筋(第二张图4个不同颜色圈出),这些点是不是就代表一根钢筋。
这个8@100/200 是什么意思

柱子截面变小,请问结构图中能体现每根柱子配筋根数吗?-9.jpg

柱子截面变小,请问结构图中能体现每根柱子配筋根数吗?-10.jpg

点评+1

  • 发表于 2014-11-20     8@100/200表示箍筋,8mm的钢筋,加密区间距是100,非加密区是200

 发表于2014-11-14   |  只看该作者       筑龙币+5

6

你只需要对着轴线位置看柱子,基本上每个柱子都是X方向和Y方向交点,就需要对应轴线数钢筋根数,然后根据钢筋根数与轴线的关系来选择到顶的柱钢筋。

 发表于2014-11-19   |  只看该作者      

7

结构图上完全可以解决你这问题,就算柱子截面在变也不可能钢筋不相连,比如角筋就一直连到顶!个人愚见~

 发表于2014-11-20   |  只看该作者       筑龙币+5

8

点评   yan426426  发表于  5楼   2014-11-14  以我这边工程某个柱子大样图分析下柱筋4个面有多少根根据这个大样图,南面是不是4根柱筋(第二张图4个不同颜色圈出),这些点是不是就代表一根钢筋。这...
8@100/200表示箍筋,8mm的钢筋,加密区间距是100,非加密区是200

 发表于2014-11-20   |  只看该作者       筑龙币+5

9

为了节约材料,柱截面变化是很正常的啊,即使是角筋也可能断开的。具体钢筋的配置看详图就行。