《建规》GB50016—2006中5.1.10建筑物内设置中庭时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:1.房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗。

         2.与中庭相通的过厅、通道等处应设置甲级防火门或防火卷帘;防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。

《高规》GB50054—95(2005年版)中5.1.5高层建筑中庭防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区最大允许建筑面积时,应符合下列规定:1.房间与中庭回廊相通的门、窗,应设置能自行关闭的乙级防火门窗。

         2.与中庭相通的过厅、通道等,应设置乙级防火门或耐火极限大于3.0h的防火卷帘分隔。

为什么高层中的中庭相关防火门窗要求比多层中的要求还低?请同行高手指点迷津,谢谢!


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-10-31 21:04:03

 发表于2014-10-31   |  只看该作者       筑龙币+5

2

个人觉得从后面高规后两条即可得到答案;

5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。

高层的比多层的在消防设施火灾自动报警、自动灭火)上要求严,因此,对高层建筑中庭只要求设乙级防火门,而对多层建筑要求设甲级防火门。所以,在高层建筑设计中,当然应该遵守《高层民用建筑设计防火规范》的要求了。

点评+1

  • 发表于 2014-11-01     但是,在多层建筑中,中庭回廊也设火灾自动报警和自动喷水灭火系统的

 发表于2014-11-01   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   水滴不穿  发表于  2楼   2014-10-31  个人觉得从后面高规后两条即可得到答案;5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。高层的比多层的在消...
但是,在多层建筑中,中庭回廊也设火灾自动报警和自动喷水灭火系统的