设计的意思是 现有标高满足不了坡降要求,按照坡度这么长的距离放坡 你的排水管末端就在市政的下部了,无法碰头
处理办法,这么长的距离不放破不太现实,1、是否可以改一下市政管网,距离要是长了费用很大;2、是否可以改一下你项目的排水管网标高,整体抬一下;3、再就是通过自重排水困难的话采取压力排水等措施。
发表于 2014-10-14 同意点评。
您好,首先谢谢您的指教!
第1条方案基本很难实现,牵一发动全身。第2条方案或许可行,但是项目旁边就是飞机场,对限高要求非常严格。第3条方案会增加投资成本,且日后运营费用也会较大,该项目测算每天用水量835吨,污水排放量很大,运行费用会很高的。
如果采用第2个方案的话,可否单独把项目内部街道抬,建筑物高度不变?因为内部主管道多数都在内部街道下面。如果这样,一层室内完成面标高将会低于路面,下雨时会不会路面积水流入室内?请您指教啦!
点评 甲方施工员 发表于 2楼 2014-10-14 设计的意思是 现有标高满足不了坡降要求,按照坡度这么长的距离放坡 你的排水管末端就在市政的下部了,无法碰头处理办法,这么长的距离不放破不太现实,...同意点评。