[专家答疑]市政污水管道埋深较浅,项目排水管末端与其接不上有什么办法?

发表于2014-10-13     3110人浏览     3人跟帖     总热度:14  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-10-14   |  只看该作者       筑龙币+5

2

设计的意思是 现有标高满足不了坡降要求,按照坡度这么长的距离放坡 你的排水管末端就在市政的下部了,无法碰头

处理办法,这么长的距离不放破不太现实,1、是否可以改一下市政管网,距离要是长了费用很大;2、是否可以改一下你项目的排水管网标高,整体抬一下;3、再就是通过自重排水困难的话采取压力排水等措施。

点评+1

  • 发表于 2014-10-14     同意点评。

 发表于2014-10-14   |  只看该作者       筑龙币+5

3

您好,首先谢谢您的指教!

第1条方案基本很难实现,牵一发动全身。第2条方案或许可行,但是项目旁边就是飞机场,对限高要求非常严格。第3条方案会增加投资成本,且日后运营费用也会较大,该项目测算每天用水量835吨,污水排放量很大,运行费用会很高的。

如果采用第2个方案的话,可否单独把项目内部街道抬,建筑物高度不变?因为内部主管道多数都在内部街道下面。如果这样,一层室内完成面标高将会低于路面,下雨时会不会路面积水流入室内?请您指教啦!

 发表于2014-10-14   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   甲方施工员  发表于  2楼   2014-10-14  设计的意思是 现有标高满足不了坡降要求,按照坡度这么长的距离放坡 你的排水管末端就在市政的下部了,无法碰头处理办法,这么长的距离不放破不太现实,...