第一:没有柱帽也可以做无梁楼盖,只要板厚满足冲切计算要求既可。
第二:柱帽尺寸你可以参考混凝土规范9.1.12,和板厚的关系比较大,不能说仅仅和柱距有关联。
第三:如果柱帽太小,你既可以按照无梁楼盖设计,也可以在JCCAD中进入防水板进行设计。
我想问的是,柱基太小是,导致计算跨度变大,以及支撑条件不好,防水板配筋量增大,设计是可以,有什么可以权衡兼顾的方法没有?
还有一个问题:地下室柱下独立基础,当上部结构荷载变化较大时,各基础的尺寸大小也变化很大,这时防水板的设计要采取些什么措施呢?