[专家答疑]关于风冷热泵设计问题

发表于2014-09-19     1226人浏览     4人跟帖     总热度:211  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-19   |  只看该作者      

2

你的这个几个问题问的都很好,需要求助专家。

 发表于2014-09-19   |  只看该作者       筑龙币+5

3

这个我也想知道 求助大神

 发表于2014-09-23   |  只看该作者       筑龙币+5

4

感谢你对筑龙网的支持!

1,翅片管换热器,可以直接按照换热器的尺寸,及铜管大小和排数,重新制作,定做!

2,其实,我们平时选风机不是像你说的用按照翅片管换热器的迎风面积*风速(2~3m/s)。。。。这样来选风机的。而且,2-3米/s,这啥风机,小的可怜啊!

应该这样来选风机,先知道你前面用多大的风管,啥用途的风管(不同风管用途,不同风速)知道你风管的风量,你就知道风机的风量了。

另外,你用多大的风机就用多大的风管,道理是一样的。

至于风机和风管都是咋选,就不在这里回答了!

感谢你对本论坛的支持,也谢谢管理员的支持!


奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-09-23 16:21:35

 发表于2017-05-06   |  只看该作者       筑龙币+10

5

分解风冷热泵,好专业啊,可是我不喜欢碰怎么办啊