[专家答疑]地下车库排烟补风

发表于2014-08-26     1316人浏览     2人跟帖     总热度:66  

扫码加入筑龙学社  ·  暖通空调微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-08-27   |  只看该作者       筑龙币+5

2

70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。

 280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散。

280度防烟阀一般做排烟口来用,平常常闭,发生火灾时打开,通过附近的控制探头或者消防控制室启动,进行排烟,280度时关闭


备注:感谢您的参与,潘教授这几天比较忙,等她回来会帮您详细解答。

 发表于2014-08-27   |  只看该作者      

3

发生火灾时,开始的补风温度是没有70度的,在这段时间内排烟送风系统都在运行,当运行一段时间排烟温度达到280度时排烟系统排出的烟就带火了,所以280度要关闭,不然会造成火灾的蔓延,防排烟系统的功能在于建立人的逃生渠道,当火烧到一定的程度,人员的疏散已经完毕,排烟补风系统也就不运行了。