PKPM不等高基础建模方法

发表于2014-07-04     7662人浏览     1人跟帖     总热度:159  

标签: PKPM
SATWE分析柱底不等高嵌固的结构的方法
具体建模方法:
PKPM不等高基础建模方法_1

(1)方法一:
1、将错层柱设在建模第二层,定义与基础相连的最大楼层号为2,按有一层地下室生成SATWE几何数据;
2、进入查看几何数据文件STRU.SAT窗口,修改2层与基础相连的节点标高,将3.9改为2.7;
3、再次数据检查(仅在执行“数据检查”前打钩);
(2)方法二:
1、PMCAD建筑建模输入在错层柱底标高处增加一个标准层,分两层输入地下室,将错层柱设计在建模二层,定义与基础相连的最大楼层号为2,定义第一标准层的层高为2700,第二标准层的层高1200,定义第一标准层的板厚为0,按有一层地下室,直接生成几何数据。但如果按方法一建模,然后进入SATWE修改构件长度系数窗口,将PM2错层柱x,y方向的计算长度放大等方法建模,此时改后对结构整体刚度无影响,仅是被调整的柱配筋加大,计算结果失真。对于这种结构,刚心会向短柱方向移动,通常会产生平面偏心,地震作用下会加大扭转效应,经过建模分析,我们可以看出,对于柱底不等高嵌固的结构,宜采取措施将错层柱嵌固点与地下室顶板取平,此时地震作用下扭转效应小,对抗震有力。同时若采用将错层柱建在第一标准层,然后进入几何数据文件中,将错层柱础的节点标高由0改为2.7,计算出来的结果也失真!框架结构基础埋深大的话需要注意的也就是关于底层柱的问题。为了减小底层柱的计算长度
和底层的位移,一般考虑设置拉梁来约束底层柱的。这个时候就要考虑计算模型的简化问题了。
1. 结构应该简化为5层来计算了,考虑拉梁到基础顶面作为一层(拉梁层)来计算了.
根据《抗震规范》第6.2.3条规定,框架柱底层柱脚弯矩设计应行乘以增大系数1.25。当设拉梁层时,一般情况下,要比较底层柱的配筋是由基础顶面处的截面控制还是由基础拉梁处的截面控制。考虑到地基土的约束作用,对这样的计算简图,在电算程序总信息输入中,可填写地下室层数为1,并复算一次,按两次计算结果的包络图进行框架结构底层柱的设计的配筋。
2. 拉梁层楼板应该按照楼板厚为0,并定义弹性节点来计算。在PKPM里面应该做总刚分析的方法进行分析计算。
2. 拉梁的计算问题。这个时候就应该考虑到拉梁实际上起到框架梁的作用了。那么计算的时候就应按框架梁来计算了,另外不要忘了其余的荷载。如果高差不大的情况,可采用一般基础超深处理方法,即做短柱处理,适用范围在3M以内均可,底层柱嵌固在短柱顶,PKPM建模按常规;而对于山区地形,如果高差大的话,只好做不等高柱底嵌固的办法来建模计算.
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-11-25   |  只看该作者       筑龙币+10

2

基础的设计很重要,设计师必须加强学习领会。

ltz50288

北京 门头沟区 | 结构设计

129 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

247 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20