目前参与设计的一个项目有大量跨度20m的现浇箱梁,梁高1.4m,扣除顶底板厚度后箱内净高0.93m,业主出于耐久性的考虑要求采用预应力箱梁。我们现在的疑问是,对于梁高1.4m的箱梁,如果顶底板束设置齿块在箱梁内张拉,是否可行,工艺大致是怎样的。

扫码加入筑龙学社  ·  路桥市政微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-06-01   |  只看该作者       筑龙币+5

2

  参与过类似工程施工,09年太原火炬桥的现浇箱梁就设计了正负弯矩钢束。具体就是根据应力分布在横梁两侧设置预应力张拉锚槽,第一张图是设置在箱梁顶板内的墩顶负弯矩锚槽大样。第二张则是设置在箱梁底板上的墩顶正弯矩锚槽。

梁高1.4m现浇箱梁在梁内张拉钢束是否可行-img695.jpg梁高1.4m现浇箱梁在梁内张拉钢束是否可行-img641.jpg

 发表于2014-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

3

20米的箱梁不用弄齿块内张拉了吧,操作空间小。

 发表于2014-06-02   |  只看该作者       筑龙币+5

4

像下图这样在齿块端部的顶板上开个“张拉天窗”,是否可以保证张拉顺利进行?

梁高1.4m现浇箱梁在梁内张拉钢束是否可行-张拉天窗.JPG

 发表于2014-06-03   |  只看该作者       筑龙币+5

5

学习,我想问一下,我听说南方的预应力都有测力环?有具体的图片?