发表于 2014-09-10 是定型模板吗?你就给施工的测个桥面铺装高程或者测个铺装低的高程上返个尺寸是设计顶就行了,保证每个段落的结合面好看就行没人细查这个、、、
桥梁施工中,在桥面系施工中的标高控制是非常重要的。
第一,你的做法是对的,在护栏施工前,必须要对桥面标高进行仔细的测量,把桥面的真实标高测量准确。这一步你做得非常对。
第二,接下来你把桥面护栏标高的允许误差在施工规范和质量检验评定标准上核实清楚,都是有一定值的允许误差的。
第三步,将实测标高与允许误差进行对比,如果整体出现偏高或者偏低现象,那就需要与监理工程师现场沟通,要保证护栏的高度为宜。标高误差可以在保证护栏高度之后可以兼顾。
以上为我个人在施工中的一些常用做法,请参考。
装护栏模板的时候,高的地方把砼凿除,低的地方的把模板垫高就行了,没那么复杂的。
点评 jhun888 发表于 1楼 2014-04-17 我把全桥的桥面标高测了,发现有些地方标高高了,有些地方低了,我们设计护是0.98m的,模板内膜是0.94m,外膜是0.96m。这样子桥面有些标高高的点模板靠...是定型模板吗?你就给施工的测个桥面铺装高程或者测个铺装低的高程上返个尺寸是设计顶就行了,保证每个段落的结合面好看就行没人细查这个、、、